BK型控制变压器,请问输入用单极微断控制,输出也用单极开关控制。那么,进出两端中性线可以共用一个吗?同时连接在配线箱N排可以吗?希望同仁给专业回答,谢谢!!!!!
BK型控制变压器,请问输入用单极微断控制,输出也用单极开关控制。那么,进出两端中性线可以共用一个吗?同时连接在配线箱N排可以吗?希望同仁给专业回答,谢谢!!!!!
2楼
不可以,当然也不可以将出线的一端连接在箱体的N排。变压器除了改变电压以外,还有隔离作用,若“共用N线”,则变压器可等效为自藕变压器,也就失去隔离作用了。此外,变压器二次侧根本就没有N线一说。这样回答不知楼主是否认为专业?
回复
3楼
楼上说的很对啊 是不可以共在一起的
回复
4楼
非常感谢。偶明白了。
回复
5楼
:time:
回复
6楼
:time:
回复
7楼
:victory: :victory: :victory:
回复
8楼
控制变压器,由于输入与输出都是交流电,所以N线不明显。输入220V时有公用的N线,但输出时,由于其交流电原因,输出没有N线这一说法了,所以输出的线不可以公用到电网的N线去,只可以在同一回路中用,不可以同别的线共用,要不然就会烧变压器。:)
回复