关于电机额定电流选择空开,接触器,热继电器的讨论??
biaohaiwang
2010年05月18日 16:17:02
只看楼主

我们厂子是一个污水处理厂,生化池潜水搅拌器拖动电机实际额定电流17A,其控制箱内主空开额定电流16A,主接触器额定电流15.5,热继电器整定电流9~14A,均小于电机额定电流17A,电机额定电流重新选择更换空开、接触器、热继电器,以满足潜水搅拌器安全可靠运行。应该选择都是多大的???

我们厂子是一个污水处理厂,生化池潜水搅拌器拖动电机实际额定电流17A,其控制箱内主空开额定电流16A,主接触器额定电流15.5,热继电器整定电流9~14A,均小于电机额定电流17A,电机额定电流重新选择更换空开、接触器、热继电器,以满足潜水搅拌器安全可靠运行。应该选择都是多大的???
免费打赏
caihaifeng90
2010年05月18日 20:24:46
2楼
我觉得都选用25A的就可以
回复
biaohaiwang
2010年05月19日 08:13:03
3楼
怎么沉了,大家都进来啊
回复
biaohaiwang
2010年05月19日 08:13:45
4楼
有什么选择的标准吗?
回复
heyanming123456
2010年06月04日 12:01:19
5楼
加上点1.5倍就可以了
回复
smenrin
2010年06月04日 13:19:51
6楼
友情
回复
zzlyddt
2010年06月06日 16:33:24
7楼
空开、接触器、热继电器应该选择都是多大的?

这个可以按施奈德或ABB 的选型手册来选。
回复
wlz_love
2010年08月25日 09:58:56
8楼
顶起来,谁有更详细的解释啊。
回复
wlz_love
2010年08月25日 10:00:18
9楼
比如接触器和热继电器的型号,接触器和热继电器的型号那么多,怎么选择啊
回复
xiaoxiong08
2010年09月08日 15:26:35
10楼
[[大家好,断路器由于是进行断路保护因此可以选择大于电机额定电流,通常为电机额定电流1.2倍,因此空开选择20A或者25A,接触器根据负载类型选择,通常AC4情况下个人倾向于选择1.6倍电机额定电流,因此选择32A,热继电器通常选择了0.95~1.05倍电机额定电流,个人倾向于1倍,但是如果电机的散热条件很差则视条件倍数可以下降,如果你此处散热差可以0.6~0.9,因此此处电流为10.2~15.3,选择方法仅供你参考