甲类厂房照明问题
sdx034100428
2010年05月18日 13:24:58
来自于照明工程
只看楼主

甲类厂房(生产化工产品)的照明光源该选什么样的?我用了金卤灯。图审意见是不行,应用低温灯具。厂房高度是12m,请教各位该用什么样的灯。

甲类厂房(生产化工产品)的照明光源该选什么样的?
我用了金卤灯。图审意见是不行,应用低温灯具。
厂房高度是12m,请教各位该用什么样的灯。
免费打赏
蛋腚
2010年06月21日 16:23:45
42楼
节能灯可能是最合适的,用最大功率的节能灯240W。
回复
cpline
2010年08月07日 16:32:33
43楼
:victory:
回复
光头王
2010年08月07日 19:20:48
44楼
用金卤灯哈!没有其他比这个成熟的!但是别用水货哈!
回复
kaxiumading
2010年08月16日 10:11:25
45楼
金卤灯不是很好维护啊,用电量啊,安装啊,价格啊,都不完善,
回复
看看你是什么人
2012年12月17日 09:13:19
46楼
我们公司也是用的节能灯105w,8米厂房,间距约6*6
回复
amy108
2012年12月18日 22:26:00
47楼
我觉得厂房高度太高最好使用寿命长的!
回复
zhanxin1990
2013年11月24日 17:15:05
48楼
学习中ing:P每次碰到好贴,都留言
回复
jzlm
2013年11月25日 08:29:45
49楼
我们厂用大功率节能灯240~285W,厂房高12米,安装高度11米(因灯下用行车)效果还可以,5年了。
回复
开心老爸
2013年11月25日 09:40:41
50楼
甲类厂房,要选用防爆灯具!
回复