混凝土柱钢筋接头问题
day3up
day3up Lv.7
2010年05月18日 12:56:06
来自于建筑施工
只看楼主

现施工到一食堂,3层框架结构,有部分柱子一、三层的钢筋采用25的,二层的钢筋截面采用22的,各位认为接头放在哪儿合适,几个接头?

现施工到一食堂,3层框架结构,有部分柱子一、三层的钢筋采用25的,二层的钢筋截面采用22的,各位认为接头放在哪儿合适,几个接头?
koerchen
2010年05月18日 17:07:26
2楼
按原来的那样接不久行了吗?还要放在哪里啊?
回复
apple2111
2010年05月18日 20:52:56
3楼
按照03G101图集上面连接就行 但要保证变直径套筒连接的可靠 个人不建议采用焊接的方式 不过根据工程实际能够保证质量也可以考虑
回复
张猛
2010年05月20日 09:00:36
4楼
钢筋支数一样吗?如果一样而且位置对应可以用钢筋直筒连接,否则搭接。
回复
day3up
2010年05月22日 10:51:22
5楼
按照03G101-1图集第36页图二连接方式,需把接头放在2楼才行,但是这样的话,二楼就有2个接头了
回复
andrewcao2008
2010年05月22日 22:13:16
6楼
上下两层接头错开50%,采用挤压套筒连接,或者帮条焊。钢筋预埋必须准确和均匀。
回复
wzx7871
2010年06月27日 11:53:06
7楼
柱子的话按照图集上做就行了,连接的话一般采用电渣压力焊。
回复
设计小兵
2010年07月02日 13:25:48
8楼
建议将二层柱纵筋改为25
回复
qq314247602
2010年07月02日 15:47:31
9楼
kh中间那层22的,?设计院也是找事的吧
回复
sla1999
2010年07月02日 16:17:46
10楼
二层柱的钢筋锚入一层柱中,三层柱的钢筋在三层与二层伸出的柱钢筋连接,这样才符合设计要求。施工方法符合验收规范要求即可。
回复
lftsgy
2010年07月02日 22:24:46
11楼
按图籍的做法做,二层搭接处搭接
回复

相关推荐

APP内打开