我的地区有一小水电,启车励磁正常,自己独立网内运行正常,一并入大电网马上就发生发电机强烈震动,并且发电机发热~~叫过好多人都没有解决问题~~请高手们不吝赐教~~
我的地区有一小水电,启车励磁正常,自己独立网内运行正常,一并入大电网马上就发生发电机强烈震动,并且发电机发热~~叫过好多人都没有解决问题~~请高手们不吝赐教~~
12楼
是不是已经并上网了之后出现这样的问题。不知道你并的是什么网。如果是大电网。你这样的小机组应该没什么问题的。只要各同期条件符合,并上之后,大电网会拉着你走的。由什么问题呢。
回复
13楼
应当与励磁有关系,现象有点向失磁。
回复
14楼
并不了网就不要并了,我们公司专业做孤网运行技术的,运行稳定,经济效益显著!!!可以到我们网站咨询www.bosaike.com
回复
15楼
并网振动时各参数是多少?如定子、转子各电流、电压、周波表计当时的指示情况;是第一次并网?振动后停机后是否又试了还是这样?能把情况说情楚一点吗?
回复
16楼
把具体情况说仔细一点,特别各参数.以后最后解决情况也请你向大家公布一下.
回复