一个小水电并不了网,急呀
ylzh
ylzh Lv.3
2005年09月01日 13:43:24
来自于电站工程
只看楼主

我的地区有一小水电,启车励磁正常,自己独立网内运行正常,一并入大电网马上就发生发电机强烈震动,并且发电机发热~~叫过好多人都没有解决问题~~请高手们不吝赐教~~

我的地区有一小水电,启车励磁正常,自己独立网内运行正常,一并入大电网马上就发生发电机强烈震动,并且发电机发热~~叫过好多人都没有解决问题~~请高手们不吝赐教~~
免费打赏
wjhdqgcs
2005年09月02日 22:05:51
2楼
单机运行时能够带满负荷运行吗?不知道这种现象是才出现的,还有就是并入系统后发电机的带负荷情况不知道是怎么样的,你可以再详细点吗?
回复
jing_0834
2005年09月03日 12:04:00
3楼


还有更多的现象吗?比如定子、转子各电流、电压、周波表计当时的指示情况;你的电网是多大,是否是地方独立小网?是否是非同期并网?
回复
qq7741066
2005年09月03日 14:16:33
4楼
多说说其他现象啊,要不怎么分析啊
回复
nlb
2005年09月04日 08:49:36
5楼
试试逐渐减小甚至关掉水门和励磁,让发电机工作在电动机状态,看看情况有什么变化。
回复
sunyi200271
2005年09月05日 20:26:58
6楼
检查励磁系统的调差回路和自动调节器放大回路,因为并网运行与单机运行区别在于调差回路是否起作用。
回复
zphujie
2005年09月06日 20:18:25
7楼
发热是否负序电流影响?
回复
xu___jie
2005年09月08日 08:10:20
8楼
调差回路是否起作用很重要!跟踪电网变化自动调节发电机!!!
回复
xu___jie
2005年09月08日 08:11:44
9楼
发热我想应该和环流有关系 !!!至于震动应该是发电机出现了非同步!
回复
32516314
2005年10月08日 10:39:32
10楼
是多大的发电机呀。中性点接地的方式很重要。
回复
mail-zzb
2005年10月10日 18:55:59
11楼
发生振动应该是不同期吧!或者是大电网谐波超标,引起小水电吧!
回复

相关推荐

APP内打开