某变频空调拖带比为1.3 ,外机额定功率10P, 内机总容量13P, 内机可不可以全开?全开后会出现什么问题?请教论坛上的高手PS:有些人说可以全开,对主机没太大影响,如果是那样那么主机就相当于13P了,额定10P有什么意义呢?也有些人说不能全开,内机同时使用的最大容量应该为10P,如果是这样,拖带比1.3有什么意义?
某变频空调拖带比为1.3 ,外机额定功率10P, 内机总容量13P, 内机可不可以全开?全开后会出现什么问题?请教论坛上的高手
PS:有些人说可以全开,对主机没太大影响,如果是那样那么主机就相当于13P了,额定10P有什么意义呢?
也有些人说不能全开,内机同时使用的最大容量应该为10P,如果是这样,拖带比1.3有什么意义?
12楼
当然可以全开,三菱重工的内外机配比最大可以到200%,机器启动没问题的。
10匹外机一般有个超频运转,你可以看看设备样本,最大可以到110%多一点,也就是说10匹外机超频运转可以提供11匹多点的容量,但肯定到不了130%,内机全开的话,摊到每台内机 制冷/热量按比例有个下降。
回复
13楼
我找了一下 三菱重工10P外机的样本资料 上面额定功率是28KW啊 没看到超频到11P的数据啊?
按照楼上各位朋友的意思是 内机错峰开启 但开启时的容量总和不超过10P 或者全开时 内机的制冷量下降
这只说明了一个问题 拖带比没有一点意义
别说1.3的拖带比 就算是3.1的拖带比又怎么样 要么错峰开启 要么开启的时候内机实际输出制冷量不够
回复
14楼
看了楼上诸位的回复获益匪浅,我们公司也正开发一栋写字楼,已经确定了是用VRV系统。学到了新知识,谢谢。
回复
15楼
对机器是没什么影响!!但是室内的效果会很差的。。。
回复
16楼
学习了,缺乏空调设计这方面的经验
回复
17楼
怎么可能没有影响,长时间超容量运行对压缩机寿命不利(回油首先就有影响)
回复
18楼
一般厂家都会允许超配比在1:1.3!这样对他们的机器运行是没什么问题的。如果有影响的话厂家是不会允许的。。
回复
19楼
配管距离远的话 最好还是按1:1配
回复
20楼
“对他们的机器运行没什么问题 ”是全开没什么问题?
这个能具体解释一点吗?
回复
21楼
配管举例跟这个关系不大吧
一般的空调机组都有限制最大管长的
我们讨论的拖带比也是在不超过最大管长的前提下
回复