某变频空调拖带比为1.3 ,外机额定功率10P, 内机总容量13P, 内机可不可以全开?全开后会出现什么问题?请教论坛上的高手PS:有些人说可以全开,对主机没太大影响,如果是那样那么主机就相当于13P了,额定10P有什么意义呢?也有些人说不能全开,内机同时使用的最大容量应该为10P,如果是这样,拖带比1.3有什么意义?
某变频空调拖带比为1.3 ,外机额定功率10P, 内机总容量13P, 内机可不可以全开?全开后会出现什么问题?请教论坛上的高手
PS:有些人说可以全开,对主机没太大影响,如果是那样那么主机就相当于13P了,额定10P有什么意义呢?
也有些人说不能全开,内机同时使用的最大容量应该为10P,如果是这样,拖带比1.3有什么意义?
2楼
其实是没意义 只是这个东西维护起来比较简单 一般在工程上拖带率都在1.1以下
回复
3楼
你说的维护比较简单该如何理解呢?
另外 10P外机拖13P内机 内机是否能全开?
回复
4楼
可以全开,但是制冷效率会下降
回复
5楼
可以全开,但是制冷效率会下降
回复
6楼
能够具体一点吗?
制冷效率下降 的意思是 全开后的内机实际容量之和最大还是10P?
回复
7楼
我觉得拖带比1.3的时候 不是变频调节 而是超频 这样理解似乎有点不可思议
回复
8楼
我觉得拖带比1.3的时候 不是变频调节 而是超频 这样理解似乎有点不可思议
==============================================================
10HP外机,最大运行能力不止10HP,每个厂家不一样,如果内机总容量也为10HP,全频运行的外机能力大于10HP大于室内总容量,所以宣传上有说变频比定频的制冷能力快,原因就是在这里,但其设计工况能效比都是以10HP为基础,故内机总容量理论上当然也允许超过10HP,即可以和外机最大运行容量一致,但考虑到长时间的全频运转,和管道长度,回油等诸多愿意,一般都不建议长时间全频运转,如果设备的系统配置稍有不当,在最不利的情况下运行,会对系统的寿命造成影响,特别是压缩机,等等!
回复
9楼
全开的意义不大,因为外机的标称总功率只有10P,实际功率值可能大一点,不可能大道30%以上,所以即使内机全开,无非是每台内机的制冷量都有所下降而已。
而且,长时间全开的话,对压缩机的寿命不利。(蒸发温度蒸发压力都会升高,回气过热度会偏大,压缩机排气温度也会偏高,导致压缩机工作温度提高,冷冻油容易加速劣化。。。。总之,工作条件变差。尽管系统有保护功能,但不建议长期超容量运行)
10P外机配用13P内机,是考虑到一个需用系数的问题(也就是说,一般情况下该系统不需要所有内机全开)。如果该系统的运行特点是长时间全开的,那么内外容量不能这样配。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-20 15:21 编辑 ]
回复
10楼
内机是否能全开,不能一概而论的,要看各个房间的最大负荷是否发生在同一时刻。如果一个系统,各个内机负担的区域可以错峰,自然1.3没有问题。如果房间功能一致,朝向一致,那就按楼上几位分析的。
回复
11楼