32楼
人家说的对的为什么要扣人家分,就应该主体完了浇筑
回复
33楼
有如下错误:
1、钢筋没有补强
2、钢筋锈蚀太严重
3、混凝土质量太差
4、梁也应该断开,但是怎么浇一半
回复
34楼
从楼主照片上看,工程管理很烂,钢筋变形严重,后浇带支撑不能拆除的已拆除。后浇带浇筑要区分沉降后浇带还是普通后浇带,如果是沉降后浇带一定要等到主体完成,沉降稳定后才能浇筑,普通后浇带根据设计要求或60天后浇筑,浇筑前要将两侧清理干净,后浇带部分的混凝土清理掉,用高一等级的微膨胀混凝土浇筑。
回复
35楼
要看是什么后浇带了,温度后浇带不用等主体封顶只要到28天就可以了。
如果是沉降后浇带,必须是主体沉降基本稳定后再浇筑,规范上说是主体封顶后60天后
不管是哪种类型,梁下的砼得清理凿毛,并用高一标号的掺膨胀剂混凝土浇筑
回复
36楼
这后浇带没有一点保护措施,不行呢
回复
37楼
后浇带设计的时候分两种,一种是超长的温度后浇带,还有一种是主体结构和裙房的沉降后浇带,两种是不一样,一般温度后浇带要3个月后浇筑,沉降后浇带要主体完工后才浇筑
回复
38楼
这个工程干的也太烂了吧,不知道业主、监理单位的技术管理人员看到这个场面有没有良心的谴责,施工单位的技术水平很一般啊:victory: :victory: :victory:
回复
39楼
很明显是不行的,后浇带浇筑前两侧混凝土面上的浮浆、松散混凝土应予凿除,并用压力水冲洗干净,涂刷混凝土界面处理剂或水泥砂浆,且钢筋应进行除锈
回复
40楼
松散部分要砸除,钢筋应清理干净并整理整齐。
回复
41楼
凿掉浮浆,还有那个梁应该也要凿穿,结构封顶后基本可以浇筑了
这个都是施工的时候那个隔离的防护网没有搞好,
回复