12楼
温度后浇带要28天后,沉降后浇带要2个月。
既然已经这样了,砼梁必须通开,并且凿齐。
钢筋锈蚀太严重了,要除锈。
回复
13楼
很明显是不行的,后浇带浇筑前两侧混凝土面上的浮浆、松散混凝土应予凿除,并用压力水冲洗干净,涂刷混凝土界面处理剂或水泥砂浆,且钢筋应进行除锈
回复
14楼
质量很差,后浇带留茬的时候就没有留好
钢筋保护措施也不到位,很烂的一个施工单位,质量意识太差了
回复
15楼
接触面要处理 砼标号要大一级 钢筋上的残留水泥最好弄掉!
回复
16楼
学习了以前没关注过
回复
17楼
后浇带怎么留在这个位置了
后面即使把下面梁的混凝土凿出了,施工也是个问题啊,这根梁也是个隐患
图片上看不出凿掉的是什么部位
回复
18楼
钢筋都锈那样了,不处理下么,平时没有保护钢筋的措施,看后浇带的位置怎么都到梁边了
回复
19楼
乱七八糟的!管事的出来解释一下!
回复
20楼
是不行的,要砸毛清理水冲净,沉降后浇带要在主体封顶后一个月后浇筑。
回复
21楼
明显后浇带用钢丝网片和木板封堵,漏过来的水泥浆或者是砼把梁下部填起来了,这部分没有经振捣密实:1、在后浇带两边砼初凝是可以用高压水枪冲洗清理干净。
2、没有按1进行,就必须在浇筑后浇带时要把梁头和两边酥松的砼剔除
图片不是很清楚,看上去好像是地下车库顶板上的后浇带,但不知道该后浇带是施工后浇带还是沉降后浇带。如果是施工后浇带,一般在板浇筑完毕一个月以后就可以封闭了,施工图上一般也有说明;如果是沉降后浇带,要等主体结构断水封顶后,依据沉降观测资料,看下沉降是否稳定,沉降量在规范要求的范围内,就可以封闭
回复