空心楼板施工图片 进行中
lzw12838
lzw12838 Lv.4
2010年05月17日 22:11:43
来自于工地图片
只看楼主

空心楼板施工图片

空心楼板施工图片

复件 DSCF0043.jpg


复件 DSCF0049.jpg

免费打赏
liumei83
2010年06月09日 00:34:59
12楼
GBF竹芯式空心楼盖设计原理

一)原理
GBF竹芯式空心楼盖是在现浇钢筋砼板中预埋500×500方形的竹芯盒,形成由双向的网格形工形肋传力的箱形空心楼板;或在现浇钢筋砼板中预埋500×1000长方形的竹芯盒,形成由单向的工形密肋传力的箱形空心楼板,达到在楼板刚度(抗弯刚度)基本不变的情况下,大幅抽空砼,减轻楼板自重,减小钢筋用量的目的。

二)适用范围
GBF竹芯式空心楼盖可用于边支承楼盖结构体系(支承结构为框架结构、框架—剪力墙结构、框架—核芯筒结构、剪力墙结构、砌体结构等)和点边混合支承楼盖结构体系(板柱、板柱-剪力墙结构)。工程设计中宜优先选用边支承板楼盖结构体系。

三)边支承GBF竹芯式空心楼盖设计一般规定
⒈板厚的确定
GBF竹芯式空心板板厚按板类型的不同取用不同的厚度:
双向板一般可取为板短向跨度的1/25~1/40;
单向板一般可取为板短向跨度的1/20~1/30。

⒉ 计算规定
⑴ 两边支承的板应按单向板计算;
⑵ 四边支承的板,当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,应按双向板计算;当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按单向板计算;当长边与短边长度之比大于或等于3.0时,可按沿短边方向受力的单向板计算。
⑶ 边支承空心楼盖的支承条件可按下列规定确定:楼盖内区格板为独立一块板或周边均为厚度较小的实心板或空心板时,空心板周边支承条件可近似按简支考虑;楼盖内区格板为连续板的边区格板和角区格板时,边部可近似按简支考虑;搁置在砌体外墙上的区格板、沿墙的板边可近似按简支考虑;相邻的区格板等厚或厚度相差不大时,按连续板考虑。

⒊ 内力计算
⑴ 对满足双向受力条件的边支承空心板可按双向板计算内力,也可按双向正交工字形井字梁计算内力;对满足单向受力条件的边支承空心板可按单向板计算内力,也可按单向工字形梁计算内力。
⑵ 边支承楼盖结构的区格板,按板的方法计算内力时,可按不考虑空腔影响的有限元法进行内力分析。


⒋ 配筋计算
⑴ 对满足双向受力条件的边支承空心板,两向均可简化为“工”形截面进行正截面抗弯和斜截面抗剪配筋计算;对满足单向受力条件的边支承空心板,顺肋向可简化为“工”形截面进行正截面抗弯和斜截面抗剪配筋计算。简化后“工”形截面


⑵ 简化后“工”形截面的正截面承载力计算中,截面受压区高度不应大于受压区翼缘厚度(正弯矩为板顶厚度,负弯矩为板底厚度)。

⒌ 设计构造要求
⑴ 配置普通钢筋的竹芯式空心楼盖的板跨度不宜大于18米。
⑵ 竹芯式空心楼盖的空心板厚不宜小于250mm。
⑶ 竹芯式空心楼盖的砼强度等级不宜低于C30;纵向受力钢筋宜优先选用HRB400和HRB335级钢筋或其他带肋钢筋。
⑷ 竹芯式空心楼盖的芯模箱体到板顶、底间净距不应小于50mm。
⑸ 竹芯式空心楼盖的芯模箱体间的肋宽(双向肋或单向肋)与箱体高度的比值不宜小于0.25,最小肋宽不应小于70mm。
⑹ 竹芯式空心楼盖各区格板的梁、墙等支座的两侧(中间区格板)或一侧(边区格板或角区格板)应留实心板带,实心板带的宽度宜取0.2h,且不应小于50mm,实心板带内应配置构造钢筋。
⑺ 竹芯式空心楼盖的芯模箱体间的肋内(双向肋或单向肋)上、下均应配置不少于一根的通长筋,且直径不宜小于φ8。
⑻ 竹芯式空心楼盖的芯模箱体间的肋内(双向肋或单向肋)均应配置构造或经斜截面抗剪计算确定的单肢或双肢箍筋,并不小于φ6@250。
⑼ 竹芯式空心楼板的纵、横向受力钢筋的最小配筋率、温度收缩钢筋的配筋率及配筋构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。配筋率计算时,楼板截面面积应按楼板的实际截面计算。
⑽ 空心板需要开孔时,孔洞应预留在两肋之间的板上,在孔洞周边应保证至少有100mm宽的实心砼带。在洞边应布置补偿配筋,每方向的补偿钢筋面积不应小于切断钢筋的面积。
⑾ 竹芯式空心楼盖的边区格板或角边区格板,应加强板边支承框架梁的刚度(包括竖向刚度和抗扭刚度)及抗扭配筋。
⑿ 对于跨度较大的空心板,宜进行楼板的施工起拱设计,并在设计文件中给出设计起拱值(一般宜为跨度的2/1000~3/1000)。
回复
liumei83
2010年06月09日 00:41:32
13楼
计算程序
回复
liumei83
2010年06月09日 00:46:04
14楼
计算实例
回复
wwff04
2010年06月09日 08:32:21
15楼
真是学习了啊,呵呵,这种空心板还真是第一次见到,请教一下啊:
这个填心方块,就是那个白色的,混凝土浇筑完成后,是不是要拆掉啊,还是就在混凝土里面了啊
另外,感觉垫块摆放的很不规范,东一块西一块的,会影响混凝土楼板质量的。
回复
lzw12838
2010年07月02日 12:21:22
16楼
再发以后拆模的图片
回复
设计小兵
2010年07月02日 13:44:47
17楼
没做过这种空心板;芯模应该就浇筑在板里面了吧,拆不出来啦
回复
cs135246
2010年07月03日 06:38:34
18楼
真是新东西啊,不像以前的烟筒空心板,而且是现浇施工,抗震性能比得上传统的现浇楼板了,节省材料,值得大力推广
回复
ab_cd10
2010年07月03日 10:21:59
19楼
谢谢楼主上传的照片,本人对空心楼板有了一些印象!
回复
yong3723
2010年07月04日 15:28:32
20楼
新的工艺,受教了。
“芯模”是在厂家定做的吗?它能直接承受施工中的荷载吗?
回复
zsxdcfvgbh
2010年07月04日 17:32:32
21楼
这个东西喝GBF预应力空心楼板有异曲同工之妙,原理都是适用于大跨度、大空间的结构,其主要作用是降低楼板自重,并且采用井子梁双向受力的原理配筋,既减轻了重量,又改善了梁对净空的限制,因此,这种施工技术值得推广