文保建筑的变配电室设置求助
popppwp
popppwp Lv.4
2005年09月01日 10:37:53
只看楼主

这是市文物保护建筑,原来建筑是幢2层小楼(我只画了一层平面),一层净高3米(到木制天花板),木结构,墙体是青砖、石灰刷白。希望在一层设置一个500KVA的变配电室,因为是二级负荷,原来配电方案是两路10KV高压进线,高供低计,高压两路进线同时工作,高压母线分段,低压母线分断,高压采用环网柜(供电部门特批的),变压器采用两台250KVA的干变,低压柜共9台,采用GCK抽屉柜。因为是文保建筑,所以甲方希望原来建筑结构不被破坏,里面的柱子不能移动,原来墙体立面不改变。

我接到图纸后,发现空间不够布置,过几天甲方要求提意见,我想应该在维持立面不变的前提下房子推倒重建,新建筑为框架结构,取消里面的柱子,变压器室的两道门位置要做调整,然后将原来是传达室和值班室的空间打通作为变配电室的一部分,这样能布置;二是房子还是要推倒重建,只是原来隔墙不打通,建筑使用功能不做改变,不过供电方案改为一路高压进线,高供高计,二级负荷采用EPS供电,这样空间也够。
各位大大,你们有更好的建议吗?因为是文保建筑,所以要把房子拆了心里还是不安的啊。(挖电缆沟还是能挖的,所以这个不用担心)
9891f12c8d962bbe421e.rar
0 B
立即下载
免费打赏
ylzh
2005年09月01日 11:53:36
12楼
你是设计院的还是....
回复
ylzh
2005年09月01日 12:09:31
13楼
1,传达室和值班室可以装两台变压器,取消变压器外壳~~
2,取消高压柜,由室外柱上断路器加计量箱供电~~当然要两条高压电缆引入~~
3,用墙上负荷开关加熔断器做保护
4,低压柜计算好尺寸,采用分段排列,躲开柱子~~母线用封闭式母线~~
回复