这是市文物保护建筑,原来建筑是幢2层小楼(我只画了一层平面),一层净高3米(到木制天花板),木结构,墙体是青砖、石灰刷白。希望在一层设置一个500KVA的变配电室,因为是二级负荷,原来配电方案是两路10KV高压进线,高供低计,高压两路进线同时工作,高压母线分段,低压母线分断,高压采用环网柜(供电部门特批的),变压器采用两台250KVA的干变,低压柜共9台,采用GCK抽屉柜。因为是文保建筑,所以甲方希望原来建筑结构不被破坏,里面的柱子不能移动,原来墙体立面不改变。
我接到图纸后,发现空间不够布置,过几天甲方要求提意见,我想应该在维持立面不变的前提下房子推倒重建,新建筑为框架结构,取消里面的柱子,变压器室的两道门位置要做调整,然后将原来是传达室和值班室的空间打通作为变配电室的一部分,这样能布置;二是房子还是要推倒重建,只是原来隔墙不打通,建筑使用功能不做改变,不过供电方案改为一路高压进线,高供高计,二级负荷采用EPS供电,这样空间也够。
各位大大,你们有更好的建议吗?因为是文保建筑,所以要把房子拆了心里还是不安的啊。(挖电缆沟还是能挖的,所以这个不用担心)
2楼
在外面找个地方,做台箱变不就行了~~
回复
3楼
没地方,甲方不同意
回复
4楼
取消高压柜,在室外加计量箱~`用高压电缆引入室内~~在室内墙上装负荷开关~~
回复
5楼
问题是现在的建筑结构里面连放2台变压器9台GCK低压柜的空间都没有,除非拆掉柱子
回复
6楼
变压器安装在室外柱上~~或有一种美式箱变~~
回复
7楼
或者把低压柜改成别的型号~~最重要的是跟供电公司的关系~~有关系什么样的方案都行~~
回复
8楼
原来房子真的很好看的,而且很有历史,是市里保存的最完好的建筑,所以文保局、甲方都不希望在外部有所改变,室外的雨水管都不允许有变动,以前的雨水管是方的,现在要更换就特意定制了新的雨水管,箱变这么大个东西,放外边很不协调的,所以只有在里面弄脑筋了,里面改掉外面看不大出来
回复
9楼
甲方是城市投资公司,很牛的,所有方案都能通过,只要是可行的,前提就是保护古建筑或者保持原样
回复
10楼
你的一次方案图呢~~看看能不能改低压部分~~还有高压部分能省则省~~
回复
11楼
我一次图没画,我说一下原来的好了
高压部分(采用HGN2-12):
高压进线一(900×500)、变压互感器柜一(900×500)、计量柜一(900×650)、出线柜(900×650)、联络柜(900×500)、出线柜二(900×600)、计量柜(900×650)、变压互感器柜(900×500)、进线柜二(900×500)
如果采用高压一用一备方案,可以省掉联络柜
低压部分(采用GCK,尺寸均为1000×800)
变压器柜一(1200×1600)、进线柜一、电容补偿柜一、低压出线柜一、低压出线柜二、联络柜、低压出线柜三、低压出线柜四、电容补偿柜二、进线柜二、变压器柜二(1200×1600)
回复