干盘管有没有冷凝水?
whb8321095
Lv.3
2010年05月17日 17:33:21
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
干盘管有没有冷凝水?进水13度回水18度。室内回风26度,湿度65%。
干盘管有没有冷凝水?进水13度回水18度。室内回风26度,湿度65%。
免费打赏
xkxwy123
2010年06月03日 21:35:29
42楼
有道理
回复
hjp3034
2010年06月04日 10:04:19
43楼
:time:
回复
maweijun1202
2010年06月04日 11:28:07
44楼
说的有理。
回复
lxq0307
2010年06月04日 15:58:14
45楼
:victory:
回复
tt151
2010年06月05日 12:07:08
46楼
广东地区都会有
回复
zilong_0714
2010年06月05日 16:46:57
47楼
新手学习中~~
回复
anghelei
2010年06月06日 11:56:07
48楼
同意此观点
回复
zhoushuangqi
2010年06月06日 17:02:00
49楼
看水的温度是不是在送风的露点温度以下。。
回复
huaxi88888
2010年06月06日 19:22:04
50楼
干盘管不能用,投资成本大
回复
everskyss
2010年06月07日 00:13:05
51楼
现实究竟要不要装积水盘呢!!!