干盘管有没有冷凝水?
whb8321095
whb8321095 Lv.3
2010年05月17日 17:33:21
只看楼主

干盘管有没有冷凝水?进水13度回水18度。室内回风26度,湿度65%。

干盘管有没有冷凝水?进水13度回水18度。室内回风26度,湿度65%。
免费打赏
huanan3690
2010年05月29日 08:39:01
32楼
我正需要,非常感谢
回复
sea7845098
2010年05月29日 18:12:30
33楼
工况合理,干盘管是不会有冷凝水的,但真正在使用过程中,或多或少是会有的,特别是在开始运行时以及工况波动时。
回复
tianyazhihuo
2010年05月29日 20:12:33
34楼
一般情况下,会的,设计是干盘管,使劲很快多都是“湿盘管”。嘿嘿
回复
sosoxin
2010年05月30日 00:03:09
35楼
学习了
回复
bluesky1686
2010年05月30日 16:30:46
36楼
理论上干盘管应该是干工况运行,也就是没有冷凝水
但实际上有无冷凝水取决于盘管表面温度是否低于室内空气的露点温度
所以
在室温、进出水温度不同情况下,可能有冷凝水
你的情况应该有
回复
周某某
2010年05月31日 09:44:56
37楼
学习一下 呵呵 顺便刷一下土木币 呵呵呵呵呵
回复
wu305332304
2010年05月31日 22:39:33
38楼
参考焓湿图的变化过程撒!
回复
0755.008
2010年06月02日 16:21:56
39楼
严格地说,用干盘管的地方不应安装冷凝水管,但为安全起见(如梅雨季节或运行管理或有人开窗等问题),实际工程一般都装了冷凝管。
回复
h383376684
2010年06月03日 14:55:43
40楼
新手 大家见解都很好啊 谢谢 以后多多请教:)
回复
xkxwy123
2010年06月03日 21:29:32
41楼
:loveliness: