干盘管有没有冷凝水?进水13度回水18度。室内回风26度,湿度65%。
干盘管有没有冷凝水?进水13度回水18度。室内回风26度,湿度65%。
12楼
会不会有水自已看一下焓湿图不就知道了,严格意义上来讲,工况合理,干盘管是不会有冷凝水的,但真正在使用过程中,或多或少是会有的,特别是在开始运行时以及工况波动时。
回复
13楼
呵呵!事实就是事实呗,各位同行都查过低于露点温度,肯定有冷凝水咯
回复
14楼
DC进水温度低于室内空气露点温度,DC表面没冷凝水?
回复
15楼
凝水肯定是不会有的
回复
16楼
有一个问题一直想不明白。
比如,此盘管只有1KW的冷量(13/18),而他的过风量是10万(26,65%),能析出水吗?
盘管是如何析出水的?是先降温后析水,还是先析水再降温?
回复
17楼
谓的干盘管,也就是因为DC的进水温低于室内空气露点,所以DC表面没有冷凝水。
但是在调试阶段或者刚开始通水的阶段,DC也是会有冷凝水出现的,因为DC刚开始工作时的进风温度可能是30/28°C,这样的话,肯定会有冷凝水出现
回复
18楼
新手学习 了
回复
19楼
请打家帮忙看看我在16楼提的问题,谢谢。
那个条件过于夸张,可以放大一下的。比如,100kw冷量的盘管(13/18),而他的过风量是10万(26,65%)的话,能否告知离风的状态点??
回复
20楼
有一个问题一直想不明白。
比如,此盘管只有1KW的冷量(13/18),而他的过风量是10万(26,65%),能析出水吗?
盘管是如何析出水的?是先降温后析水,还是先析水再降温?
回复
21楼
干盘管一般没有冷凝水,如果室内湿负荷比较大就另当别论
回复