干盘管有没有冷凝水?
whb8321095
whb8321095 Lv.3
2010年05月17日 17:33:21
只看楼主

干盘管有没有冷凝水?进水13度回水18度。室内回风26度,湿度65%。

干盘管有没有冷凝水?进水13度回水18度。室内回风26度,湿度65%。
免费打赏
qgpei1225
2010年05月17日 23:44:35
2楼
抱歉,原先的回答太草率了。

水温低于室内空气露点
目前室内空气干球26℃,湿度65%对应的露点温度:18.9℃
回复
zhongtianjianeng
2010年05月18日 08:07:32
3楼
溶液除湿可出去空气中的水分,使得干工况运行更节能、健康。
回复
bjvts
2010年05月18日 14:18:35
4楼
所谓的干盘管,也就是因为DC的进水温低于室内空气露点,所以DC表面没有冷凝水。
但是在调试阶段或者刚开始通水的阶段,DC也是会有冷凝水出现的,因为DC刚开始工作时的进风温度可能是30/28°C,这样的话,肯定会有冷凝水出现
回复
whanm
2010年05月19日 08:34:09
5楼
室内回风温度26度,湿度65%,这个状态点的露点温度约为18度。
现DCC的进出水温分别为13/18度,低于空气露点温度。会有冷凝水
回复
小小兵
2010年05月19日 15:06:01
6楼

版主出问题了:funk:
回复
qipinang
2010年05月19日 18:11:54
7楼
会不会有水自已看一下焓湿图不就知道了,严格意义上来讲,工况合理,干盘管是不会有冷凝水的,但真正在使用过程中,或多或少是会有的,特别是在开始运行时以及工况波动时。
回复
highair2006
2010年05月19日 18:17:56
8楼

在下完全同意楼上的见解。
回复
hotboyok
2010年05月20日 11:11:03
9楼
楼主所说的工况,肯定有冷凝水
回复
hotboyok
2010年05月20日 11:16:25
10楼
26度,湿度65%,露点温度都超过18度了,水温绝对低于露点温度,版主应该是错了。
关于是不是有水,这个不好肯定:
假设盘管换热效果不好,翅片表面温度高于露点温度,是不会有冷凝水的。
-----------
我在9楼的发言不够谨慎:$
回复
t6306tom
2010年05月21日 15:41:11
11楼
干式风盘,在工作过程中,只要水温不低于空气的露点温度,肯定是没有凝水出现的。前面有同学讲刚进水的时候,室内空气不是26度,这个考虑是多虑了。因为系统运行前必须先给系统注入的是高温水,只有系统注满水后,冷机才能工作,水温逐渐被冷却,所以不必多虑。
回复

相关推荐

APP内打开