!3层办公楼供配电求助,谢谢了!
zhao.hf
zhao.hf Lv.4
2010年05月17日 15:33:30
只看楼主

小弟是新手,最近接一个三层办公楼的电气设计,每层的负荷分别是1.Pe=36.30KW Cos%%C=0.80 Pjs=29.04KW Ijs=55.15A2.Pe=45.90KW Cos%%C=0.80 Pjs=36.72KW Ijs=69.74A3.Pe=44.50KW Cos%%C=0.80 Pjs=35.60KW Ijs=69.61A总箱Pe=126.70KW Cos%%C=0.80 Pjs=101.36KW Ijs=192.51A

小弟是新手,最近接一个三层办公楼的电气设计,每层的负荷分别是
1.Pe=36.30KW Cos%%C=0.80 Pjs=29.04KW Ijs=55.15A
2.Pe=45.90KW Cos%%C=0.80 Pjs=36.72KW Ijs=69.74A
3.Pe=44.50KW Cos%%C=0.80 Pjs=35.60KW Ijs=69.61A
总箱Pe=126.70KW Cos%%C=0.80 Pjs=101.36KW Ijs=192.51A
我这样计算是否正确,如果正确,每层和总箱应该选多大的断路器。
如果不正确,错在哪里了,为什么我老是觉得电流大的可怕。。。。
各位前辈,不吝赐教,先行谢过了。
PS.空调比较多,每层3匹的空调约5个,1.5匹的约15个。

[ 本帖最后由 zhao.hf 于 2010-5-17 15:35 编辑 ]
免费打赏
飘泊的云
2010年05月17日 15:46:55
2楼
功率因数应不小于0.9吧。。
回复
dianqipanli
2010年05月17日 15:53:36
3楼
未考虑同期系数,这么多设备不可能同时使用。
回复
hyibo1981
2010年05月17日 15:55:13
4楼
空调负荷多,断路器取大点,80A,100A,100A
总箱的需要系数要小一点,要考虑同时系数,取0.75,计算电流180.47,选250A断路器
回复
lampard2008
2010年05月17日 15:59:43
5楼
80A,100A,100A
250A
回复
lss0118
2010年05月17日 16:09:52
6楼
计算没有什么错误,断路器选择按照5楼选业可以。

你算的需要系数kx=0.8,主要根据建筑使用情况确定。如果使用率很高,Kx可取大一些,比如0.85/0.9等
回复
zhao.hf
2010年05月17日 16:10:24
7楼
超级感谢楼上各位,我还有个问题,配线方式我穿管好还是走线槽好?用ZRBV 每层2×2.5的线约11根,3×2.5的15根,3×4的线12根。
谢谢热心的前辈。
回复
lss0118
2010年05月17日 16:23:50
8楼
穿管还是线槽要根据建筑情况选择,线多的情况下走线槽方便一些
回复
weilmeng
2010年05月22日 10:43:22
9楼
不过我认为、、管道比较经济一点