请问弯头直接焊在法兰上可以吗???
zzm13480590690
2005年08月31日 20:02:03
只看楼主

施工中常常因为空间不够而需要弯头直接焊在法兰上,感觉好象不行,但是又说不出有何不妥,阁下认为呢?

施工中常常因为空间不够而需要弯头直接焊在法兰上,感觉好象不行,但是又说不出有何不妥,阁下认为呢?
免费打赏
zyh2
2005年09月07日 09:46:36
32楼
肯定地告诉你:可以,标准图集上有啊。从大管到小管都有。
回复
wangfei8686
2005年09月07日 15:03:26
33楼
当然在规范上是说不可以的,但在现实施工中也有常常这么做的,这就是理论与现实的差别!!
回复
waters97
2005年09月07日 16:07:55
34楼
按照规范,的确是不允许。但实际情况各异,设计时也不可能会十全十美,在安装位置不够的情况下,低压普通介质管道可大胆的直接焊接(试压适当提高等级),如为中高压、蒸汽或其他易燃易爆介质管道,须谨慎处理,建议提请业主、监理、设计方现场确认施工方案,较为妥当。
回复
siceman
2005年09月07日 19:28:41
35楼
我只知道是不可以,楼上很多同行说是规范上规定,敢问是哪本规范?谢谢
回复
lzm98126@co163
2006年11月21日 16:59:48
36楼
关于这个话题大家比较有争议,其实设计和和施工等同与理想与现实,不一定能随我们的主观愿望,大家都是为了把工程做好,换言之,把乘担的责任尽可能减少.所以啊 设计就要尽美,施工就要完善,但显示证明 中国在建筑业还显著落后,希望我们从事建筑的同人还要加倍努力啊!!!
有见地
回复
zengzh998
2006年11月24日 15:45:06
37楼
我觉得可以.带法兰的弯头不就是吗
回复
pgp811216
2006年11月26日 20:18:54
38楼
一个是要注意弯头是否会变形而造成管道整体角度不对。
还有就是有可能造成弯头不易拆装!
回复
yfwgood
2006年11月27日 10:50:12
39楼
规范有规定的,不可以
一般需焊一段短管
回复
zjw1316189
2006年11月27日 13:46:06
40楼


他说得很对,图集中很清楚的给出了各种管件的大样,看看吧,会有帮助的
回复
wanglin222_2000
2006年11月27日 13:55:03
41楼

不知道仁兄对50235-97中的5.0.2.2条怎么解释?这条和你所说的是一个意思吧