请问弯头直接焊在法兰上可以吗???
zzm13480590690
2005年08月31日 20:02:03
只看楼主

施工中常常因为空间不够而需要弯头直接焊在法兰上,感觉好象不行,但是又说不出有何不妥,阁下认为呢?

施工中常常因为空间不够而需要弯头直接焊在法兰上,感觉好象不行,但是又说不出有何不妥,阁下认为呢?
免费打赏
siceman
2005年08月31日 21:59:17
2楼
不可以!

你到现场去看看,把弯头(大弯弯头除外)焊在法兰上会出现什么情况,弯头会被吃掉一点,角度会有点问题,和法兰面肯定不会是垂直的!
回复
huijl-123
2005年09月01日 14:04:53
3楼
我画的图因为空间就是弯头上直接焊法兰,我看了焊好的管,还可以啊,用的是DN32钢管,
回复
heijindishi
2005年09月01日 14:18:28
4楼
弯头直接焊在短管管道上不是挺好的吗?为什么加法兰阿?
回复
xerxes
2005年09月01日 15:18:14
5楼
完全可以将法兰直接焊接在弯头上,这种问题见多了,都是这样搞定的.
回复
kede-1
2005年09月01日 16:07:50
6楼
可以的,都有两头带法兰的弯关的标准件的
回复
siceman
2005年09月01日 19:21:58
7楼
可能我的理由不充分,但弯头肯定是不允许直接焊法兰的!虽然可以焊。可以找个老师傅问问!
回复
siceman
2005年09月01日 19:26:10
8楼
弯头一般用的是无直段弯头。如果是大弯弯头(有直段弯头),是可以和法兰直接焊接。这种大弯经常用在锅炉的配管中,探伤可以减少比例。
回复
zzm13480590690
2005年09月01日 19:57:34
9楼
谢谢各位的热心解答!!!小弟很感动。。 大弯弯头我们叫月牙弯,我见过的成品就是两头直接焊法兰的,但是一般的冲压弯头(无缝弯头)还很少这种情况,至于短管,我也想加,只是空间不允许,既然这么多老前辈都说没有问题,那俺就可以大胆的继续施工了!!
回复
ysxqldw
2005年09月01日 22:14:31
10楼
当然可以,很正常的施工方法啊。
回复
yklts
2005年09月01日 22:22:55
11楼
应该是不允许的。
查了一下GB50236--98中6.1.2.3 条规定:除焊接及成型管件处的其他管了对接焊缝的中心到管子弯曲起点的距离不应小于管子外径,且不应小于100mm。
个人比较赞同7、8楼的意见。