2楼
看具体情况,如果是十字形就没有,井字梁就要看情况。就是说有可能存在次梁相交的时候会出现负弯矩。
回复
3楼
当然有可能,比如一个较大的次梁上,在搭上一个较小的次梁,完全可能出现负弯矩的情况,
一看二者线刚度的差别,另就看二者的受力情况和周边连接情况
回复
4楼
我对负弯矩不是很理解,它到底是有利的还是不利的??请高手详细解释解释
回复
5楼
根据刚度定,但在pkpm里应该没有考虑这个。出现大的负弯距的情况应该很少,除非此地方做的十分怪异。
回复
6楼
你应该理解为有利的,因为简支结构能蕴藏的能量不如连续结构,连续结构不如固支结构。混凝土结构的塑性铰特性可以把一个连续结构变做简支,但它已经消耗能量了。
回复
7楼
我觉得从是否有利的角度考虑是有问题的,它是构件受力时的一种固有性质
要说构件什么情况下最有利,我觉得是没有弯矩时最能充分发挥材料的潜力,比如纯受压或纯受拉状况下:壳体、悬索即如是
回复
8楼
我同意7楼的观点.
还有负弯矩对裂缝有没有影响呀?
回复
9楼
如果次梁刚度不一样,是有负弯矩的,挠度不同会使二者相互影响
pkpm在这种情况下梁顶配了大量的钢筋,应该考虑这方面的影响的
回复