次梁离柱太近,SATWE计算主梁扭矩很大,箍筋超筋如何处理?
次梁离柱太近,SATWE计算主梁扭矩很大,箍筋超筋如何处理?
2楼
调整梁截面 (主要调整宽度吧) 实在不行和建筑商量商量 共同处理
回复
3楼
这种事情我也遇到过的,把次梁改为两端铰接,计算就通过了。
回复
4楼
有时候调整单跨梁的宽度是可以的,但碰到连续梁就很可能浪费了,其他梁没必要做这么大。
回复
5楼
首先加大梁截面宽度,对抗扭有利,若不行的话加大梁截面高度有时候也会有用。
或者在把次梁跟主梁连接处。在satwe特殊构件中改为铰接,同样可以解决此问题。
回复
6楼
次梁两端点铰就能通过了~~
回复
7楼
改结构布置
回复
8楼
是否可以考虑增加梁腋的方法。
回复
9楼
加大梁截面宽度,高度
回复
10楼
铰接,否则正常使用阶段支座刚度退化后纵向底筋配筋会偏少
回复
11楼
计算倒是好解决,关键实际受力是怎么样的呢
回复