楼面180MM厚,泵送C30砼,坍落度18-20CM,浇完后泌水很厉害,请问:1、那些因素可能导致泌水?2、对结构有那些影响?3、具体解决办法?
楼面180MM厚,泵送C30砼,坍落度18-20CM,浇完后泌水很厉害,请问:
1、那些因素可能导致泌水?
2、对结构有那些影响?
3、具体解决办法?
2楼
对砼添加减水剂和缓凝剂,减小砼的坍落度(泵送的话控制在12-14)。
另外如果泌水严重的话,将导致灰浆流失,引起结构开裂。
控制方法有在侧模上开排水口及时将水排走,并可适当撒点干水泥。
回复
3楼
要避免混凝土表面出现“沁水”现象,首先混凝土本身要具有较好的保水性,防止严重的泌水导致混凝土表层水灰比过大。从配合比及组成材料的选择出发,要注意控制水灰比不宜过大、外加剂不要过掺,以及凝结时间要适宜。砂、石集料要符合国家质量要求,尤其要注意砂中0.315mm以下的颗粒含量。水泥的凝结时间不易过长,比表面积不宜过小,颗粒级配不宜过分集中;其次,施工过程要防止振捣过度造成混凝土严重的离析与泌水;再次,施工后要注意及时养护,既要防止混凝土表面硬化之前被雨水冲刷造成混凝土表面水灰比过大,又要防止混凝土中的水分在表层建立起强度之前散失,尤其是掺有粉煤灰或矿渣的混凝土,由于其早期强度较低,表层没有足够多的水化产物来封堵表层大的毛细孔,若不注意早期充分的湿养护,混凝土表层水分散失较快较多,表层水泥得不到充分的水化,亦会导致表层混凝土强度偏低,结构松散。通常,在混凝土接近终凝时,要对混凝土进行二次抹面(或压面),使混凝土表层结构更加致密。
回复
4楼
混凝土泌水很厉害.说明新拌的混凝土和易性当中的保水性很差.一般情况下.混凝土流动性提高.保水性就下降.如果没加什么外加剂的话.觉得2楼的减小砼的坍落度(泵送的话控制在12-14)是个办法.听别人说商品混凝土的塌落度一般都比自己拌的想比都大.不知道是不是真的?不过3楼分析的比较仔细.我的思维还局限在他的想法里面.可能我比较菜吧.呵呵.偶一定要超过你 !
回复
5楼
兄弟们谢了!
回复
6楼
不会吧!机率不会大于10%,最多的原因是漏振,失水.对结构的影响主要是砼的碳化加大,对钢筋的锈蚀变得更严重.倘使回弹的话,强度就难说了.
回复
7楼
学到了.
回复
8楼
坍落度18-20CM,这么大,最大的才180MM,你那有点大了!
回复
9楼
是压 是有点大了 坍落度过大也有可能出现沁水
回复