希望大家能谈一谈,在剪力墙的边缘构件中纵向受力筋最大间距大家怎么控制?不大于200还是不大于300?可能的话给出相应的理由
希望大家能谈一谈,在剪力墙的边缘构件中纵向受力筋最大间距大家怎么控制?不大于200还是不大于300?
可能的话给出相应的理由
22楼
剪力墙的边缘构件纵向钢筋不的大于150为最好,主要考虑的是表面不出现裂缝,对结构有利.
回复
23楼
个人认为边缘构件配筋应该参考柱子!!!
但是不能太密,毕竟要和墙一起工作嘛~~~
回复
24楼
高层建筑边缘构件纵筋间距控制应比墙体内分布钢筋严格,个人经验认为应该在150~250
回复
25楼
大家说的都很有道理啊,小弟又学到不少东西,在此深表感谢。
回复
26楼
我谈一点我的看法:
个人认为还是不要大于200的好;但要说大于了200是否就有了问题,也是不好说的,在实际的设计中,我见到过纵向筋间距为300的剪力墙边缘构件,但若是我,设计时是不会这样做的。
回复
27楼
好啊 看了大家的经典的讨论之后我也学了不少的经验啊
回复
28楼
支持,我来看看~
翻跟斗
回复
29楼
我同意楼主的意见,但是间距为300布纵筋,每根都拉已能满足规范要求。
回复
30楼
基本不超过200mm
回复
31楼
高层建筑边缘构件纵筋间距应该在150~200 ,按不超过300来控制的.
回复