讨论:剪力墙边缘构件纵向筋间距问题
suibing
suibing Lv.12
2005年08月31日 16:11:49
只看楼主

希望大家能谈一谈,在剪力墙的边缘构件中纵向受力筋最大间距大家怎么控制?不大于200还是不大于300?可能的话给出相应的理由

希望大家能谈一谈,在剪力墙的边缘构件中纵向受力筋最大间距大家怎么控制?不大于200还是不大于300?
可能的话给出相应的理由
免费打赏
caihying
2006年10月17日 22:38:41
32楼


晕倒,我也是。。汗一个。
回复
cruiser901
2006年10月18日 13:49:41
33楼
间距150,配筋率就都满足了!
回复
kfan-2000
2007年05月06日 21:20:16
34楼
大家还是没有讲出构造边缘构件的纵向钢筋间距要求!!!!

一般构造边缘构件的纵向钢筋布置数量是看布置箍筋支数的需要而定,一般满足了体积配箍率的要求,构造边缘构件也能满足
回复
fangjiashan2006
2007年07月20日 13:14:58
35楼
150-200
回复
heming19
2008年03月06日 12:59:46
36楼
看了让自己冒一身冷汗 我曾经几次都大于200 但没超过300
回复
zhoushifanf
2008年03月06日 19:32:28
37楼
我认为纵向受力筋最大间距不大于200,规范未见具体条文。
不过《高规》7.2.18条和7.2.19条分别规定:墙体内分布钢筋间距不大于300mm、200mm;
丛概念上理解,边缘构件综筋间距控制应比墙体内分布钢筋严格。
另外,我考虑剪力墙暗柱钢筋间距可以参照《高规》6.4.4条框架柱的要求不大于200mm
回复
zhoushifanf
2008年03月06日 19:36:44
38楼
约束边缘构件是墙体的主要受力部位,所以应该对此部位着重加强。
回复
shark1949
2008年03月06日 21:26:10
39楼
认为纵向受力筋最大间距不大于200,规范未见具体条文。
不过《高规》7.2.18条和7.2.19条分别规定:墙体内分布钢筋间距不大于300mm、200mm;
丛概念上理解,边缘构件综筋间距控制应比墙体内分布钢筋严格。
另外,我考虑剪力墙暗柱钢筋间距可以参照《高规》6.4.4条
回复
shark1949
2008年03月06日 21:28:17
40楼
认为纵向受力筋最大间距不大于200,规范未见具体条文。
不过《高规》7.2.18条和7.2.19条分别规定:墙体内分布钢筋间距不大于300mm、200mm;
丛概念上理解,边缘构件综筋间距控制应比墙体内分布钢筋严格。
另外,我考虑剪力墙暗柱钢筋间距可以参照《高规》6.4.4条
回复
cxszzw
2008年05月13日 16:52:01
41楼
我感觉这是高贵的一个失误地方,我现在也是按框架柱的要求做的。
回复

相关推荐

APP内打开