希望大家能谈一谈,在剪力墙的边缘构件中纵向受力筋最大间距大家怎么控制?不大于200还是不大于300?可能的话给出相应的理由
希望大家能谈一谈,在剪力墙的边缘构件中纵向受力筋最大间距大家怎么控制?不大于200还是不大于300?
可能的话给出相应的理由
12楼
纵向筋间距小于等于200.
回复
13楼
边缘构件纵筋是不大于150
回复
14楼
边缘构件纵筋是不宜大于150,因为规范规定箍筋无肢长度不应大于300,如果设置纵筋为200时,所有纵筋处均要加箍筋,300就太大了,控制在150以内,钢筋直径减少,间距也减小,箍筋用量会相应减少。也更有利于纵向钢筋的受力。
回复
15楼
大于150的话,你约束构件的体积配顾虑都不够
回复
16楼
墙厚300 水平筋φ12@250 垂直筋φ12@250 拉筋φ6@500
墙厚250 水平筋φ10@250 垂直筋φ10@250 拉筋φ6@500
回复
17楼
高层建筑边缘构件纵筋间距控制应比墙体内分布钢筋严格,个人经验认为应该在150~200
回复
18楼
高层建筑边缘构件纵筋间距应该在150~200
回复
19楼
一般不大于150
回复
20楼
可以为70~250,大多数取150~200之间比较适宜,根据情况个别可例外。
回复
21楼
看了以上高论直觉得脊梁上冒冷汗,我以前都是按不超过300来控制的.
回复