希望大家能谈一谈,在剪力墙的边缘构件中纵向受力筋最大间距大家怎么控制?不大于200还是不大于300?可能的话给出相应的理由

希望大家能谈一谈,在剪力墙的边缘构件中纵向受力筋最大间距大家怎么控制?不大于200还是不大于300?
可能的话给出相应的理由
免费打赏
grapelun
2005年08月31日 23:34:34
2楼
我的边缘构件纵筋是不大于150,墙体钢筋不大于200,边缘构件受力比较集中,本人认为,小于200抗震有利,且控制裂缝,没有人希望这里出现裂缝。
回复
sdwhzyx
2005年09月01日 13:08:11
3楼
我认为纵向受力筋最大间距不大于200,规范未见具体条文。
不过《高规》7.2.18条和7.2.19条分别规定:墙体内分布钢筋间距不大于300mm、200mm;
丛概念上理解,边缘构件综筋间距控制应比墙体内分布钢筋严格。
另外,我考虑剪力墙暗柱钢筋间距可以参照《高规》6.4.4条框架柱的要求不大于200mm
回复
liliang32789a
2005年09月02日 20:50:21
4楼
同意楼上的
回复
suibing
2005年09月02日 21:03:00
5楼
关于边缘构件纵向筋的间距,若是约束边缘构件,由于配筋率、配箍率的限制,纵向筋间距不可能太大,也就是说一般都会小于等于200.
对于构造边缘构件就存在此类的问题了,高规表7.2.17中对其配筋有明确的底线要求,满足此要求的情况下,纵向筋间距就会出现各种各样的可能,我现在想问其间距若大于200有何不可?

二楼的观点值得参考,但构造边缘构件毕竟不是框架柱,高规第7.2.4条规定什么情况下,墙可按框架柱要求进行设计,这就说明边缘构件毕竟与框架柱是有区别的
回复
daiyk1999
2005年09月03日 17:06:45
6楼
剪力墙的约束边缘构件怎么确定受力筋最大间距,首先要明确其构件性质,柱主要抗压,剪力墙抗剪,按高规走
回复
hzzxjdw
2005年09月03日 17:43:33
7楼
纵向筋间距不可能太大,也就是说一般都会小于等于200.
回复
鲲爸爸
2005年09月03日 18:49:56
8楼
从力学基本理论讲,边缘构件是应力集中点,这个位置的结构配筋应小于普通位置的配筋,这是不容质疑的。
同时,由于剪力墙设计尚无统一的模型,目前的设计是根据构造要求建立体系以后进行验算,势必给设计和施工带来很多矛盾。例如,某设计院为迎合建设单位降低成本的要求,在某小高层主体剪力墙结构厚度设计为160mm、暗柱和暗梁配筋大于φ16,墙板配筋双层双向φ12,混凝土强度等级C25。这个设计厚度是满足构造要求的,但是,施工单位以施工工艺不能满足结构需要为由,要求修改设计。经过1个月的激烈讨论后,设计厚度改为180mm,混凝土强度等级改为C30。
回复
fty13773264629
2005年09月05日 13:02:53
9楼
大家说的都很有道理啊,小弟又学到不少东西,在此深表感谢。
回复
fty13773264629
2005年09月05日 13:08:30
10楼
边缘构件 ◆ 约束边缘构件的设置范围:一、二级抗震的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部 ◆ 构造边缘构件的设置范围:一、二级抗震的剪力墙其他部位的墙肢端部 三、四级和非抗震设计的剪力墙全部部位的墙肢端部 ◆ 在设置约束边缘构件的范围内,若墙肢底截面在重力荷载代表值作用下的轴压比小于下述的规定值,可按构造边缘构件设置(《抗震规范》6.4.6/1)(《砼规》11.7.4) —— 一级抗震(9度)0.1、一级抗震(8度)0.2、二级抗震0.3 约束边缘构件 剪力墙的约束边缘构件 ◆ 配箍特征值λv按下表取用,约束边缘构件的长度lc取下表数值、1.5 bw和450mm的最大值 项目 一级(9度) 一级(7、8度) 二级 λv 0.20 0.20 0.20 lc(暗柱) 0.25 hw 0.20 hw 0.20 hw lc(翼墙或端柱) 0.20 hw 0.15 hw 0.15 hw (说明: ,hw为剪力墙墙肢长度)
回复
fty13773264629
2005年09月05日 13:08:51
11楼
◆ 当有端柱、翼墙或转角墙时,lc ≥(翼墙厚度+300mm)或(端柱沿墙肢方向截面高度+300mm)(《砼规》11.7.5 / 1) ◆ 翼墙长度不得小于其厚度的3倍,端柱截面边长不得小于墙厚的2倍,否则视为无翼墙或无端柱 ◆ 竖向钢筋的配筋范围不应小于图中阴影面积,一、二级抗震时分别不应小于6φ16和6φ14,且分别不应小于阴影面积的1.2%和1.0% (一般来说,端部纵筋配置在阴影范围内,阴影范围之外、lc范围之内部分的纵筋按竖向分布钢筋配置) ◆ λv要求的箍筋范围为图中阴影所示,箍筋直径不应小于8mm,一、二级抗震时,箍筋间距分别不应大于100mm和150mm 构造边缘构件 剪力墙的构造边缘构件 ◆ 构造边缘构件的范围见上图,最小配筋率应符合下表规定 底部加强部位 其他部位 抗震等级 纵向钢筋最小用量(取较大值) 箍筋 纵向钢筋最小用量(取较大值) 箍筋 最小直径(mm) 最大间距(mm) 最小直径(mm) 最大间距(mm) 一级 —— —— —— 0.008Ac,6φ14 8 150 二级 —— —— —— 0.006Ac,6φ12 8 200 三级 0.005Ac,4φ12 6 150 0.004Ac,4φ12 6 200 四级 0.005Ac,4φ12 6 200 0.004Ac,4φ12 6 250 ◆ 箍筋的无支长度不应大于300mm,拉筋水平间距不应大于纵筋的2倍 (当拉筋隔一拉一时,纵筋间距≤150mm;当每道纵筋均设拉筋时,纵筋间距一般均可满足要求≤300mm)