屋顶标高15.50,有一层地下车库,设自动喷淋(中2级),针对喷淋系统高位水箱需要设增压设施吗?估计高位水箱到最不利喷头垂直距离为16.5m!
屋顶标高15.50,有一层地下车库,设自动喷淋(中2级),针对喷淋系统高位水箱需要设增压设施吗?估计高位水箱到最不利喷头垂直距离为16.5m!
12楼
同意9楼的观点,我觉的是你没有说清楚,只要水箱能够保证喷淋系统用水对水量、水压的要求就不需再设水泵。
回复
13楼
我同意9楼的观点.
喷淋系统水箱补水管接至报警阀前,虽然管线较长,但计算流量较小,16米的静水头够了.
喷淋系统做为灭火装置,其作用表现为对初期火灾的有效控制.
回复
14楼
满足喷淋0.10MPa,可不设增压稳压设备
回复
15楼
工作压力大于0.4MPA的话没问题.可不设.
回复
16楼
主要是看 在最不利点是否满足水压要求。设与不设还是要设计院定。
回复
17楼
个人不需要设,压力足够了。
回复
18楼
你的情况没说清楚,感觉是屋顶设有水箱,且水箱底到喷头的距离为16.5m,只要水箱内保证供喷淋用水平时不被动用,可以不设增压设施,原因如下:
1.喷头工作压力仅为0.10MPa,水箱压力满足要求,用规范对系统最不利点喷头的工作压力仅要求0.05MPa;
2.屋顶水箱供水是接至湿式报警阀前的,以维持初期水量,而火灾初期时喷头开启仅一至两只,流量约为5L/s,管线水头损失较少,水箱维持不存在问题;
回复
19楼
我不知
回复
20楼
我觉得不用设置,同13楼,喷淋系统做为灭火装置,其作用表现为对初期火灾的有效控制.
并不是最终灭火的,灭火的还是消火栓系统
回复
21楼
图集要求按5个喷头5L/s来算!最不利点喷头工作取0.05MPa,最不利4个喷头流量4.38L/s,喷头间距取3m,前面4段管道沿程水损4.35m,高位水箱到最不利点喷头的总水损约16m.其中报警阀和水流指示器的水损算了4m!
还是不设增压泵吧! 帮忙指教一下!
回复