屋顶标高15.50,有一层地下车库,设自动喷淋(中2级),针对喷淋系统高位水箱需要设增压设施吗?估计高位水箱到最不利喷头垂直距离为16.5m!
屋顶标高15.50,有一层地下车库,设自动喷淋(中2级),针对喷淋系统高位水箱需要设增压设施吗?估计高位水箱到最不利喷头垂直距离为16.5m!
2楼
甲方要求是不设!
回复
3楼
符合下列情况的可以不设:
1.采用稳高压系统的多层建筑;
2.单建掘开式人防工程
3.市政压力可达到屋顶最高部位的建筑
4.采用高压
回复
4楼
你说的好象是消火栓系统吧 我问的是喷淋系统!
其实我问这个问题就是想看大家是不是设了!
回复
5楼
符合下列情况的可以不设:
1.采用稳高压系统的多层建筑;
2.单建掘开式人防工程
3.市政压力可达到屋顶最高部位的建筑
4.采用高压
但是要通过计算确定,看在最不利点是否满足水压要求。
回复
6楼
本建筑功能?是否有屋顶消防水箱?
回复
7楼
自动喷水系统也可以采用稳高压系统。
回复
8楼
设个变频泵吧!
回复
9楼
你的情况没说清楚,感觉是屋顶设有水箱,且水箱底到喷头的距离为16.5m,只要水箱内保证供喷淋用水平时不被动用,可以不设增压设施,原因如下:
1.喷头工作压力仅为0.10MPa,水箱压力满足要求,用规范对系统最不利点喷头的工作压力仅要求0.05MPa;
2.屋顶水箱供水是接至湿式报警阀前的,以维持初期水量,而火灾初期时喷头开启仅一至两只,流量约为5L/s,管线水头损失较少,水箱维持不存在问题;
回复
10楼
水箱本身是稳压增压的作用,不知道你采用是什么消防系统
回复
11楼
你的是不是高层?
高层有满足了,不要增压。