屋顶标高15.50,有一层地下车库,设自动喷淋(中2级),针对喷淋系统高位水箱需要设增压设施吗?估计高位水箱到最不利喷头垂直距离为16.5m!
屋顶标高15.50,有一层地下车库,设自动喷淋(中2级),针对喷淋系统高位水箱需要设增压设施吗?估计高位水箱到最不利喷头垂直距离为16.5m!
22楼
不需要设置了,压力已经够了!!
回复
23楼
专利技术转让:消防给水增压泵成套设备
专利号:200420031653.8
发明内容
本实用新型以小型缓冲罐(贮水容积18~24升)取代大型(贮水容积150~450升)贮水罐,依靠可靠的水泵控制功能实现消防规范中规定的增压泵的功能,减少了设备重量、占地面积,节省了钢材用量及建设投资,可谓利国利民。
该产品在消防设备选用、安装中经济实用,有很好的市场前景.欲寻求生产厂家,转让专利或合作生产.
联系方式:13079826172 罗先生 e-mail:lwd2931@sina.com
回复
24楼
不需要增压设施,高程压差满足最不利点要求
回复
25楼
要是实在不放心,你可以计算下,就算到水箱最低液位处的压力是多少,只要满足最不利的喷头就好了
回复
26楼
本来就是可以不设置啊
静水压头大于5米了
回复