说说我的做法,大家点评下看看有没有什么错误?帮助我提高下:lol 1、因为都有气体灭火,所以按照事故排风,12次/h2、考虑到设备的散热量,我一般按电器容量,比如1000KVA(电器专业一般都不知道自己的散热量)M=0.013*1000/(1.01*7(送风温差))=1.838755304风量L=M/(1.2*3600)=5516.265912 M3/h综合1,2取大的一个风量,然后L*1.1或1.2 选出风机
1、因为都有气体灭火,所以按照事故排风,12次/h
2、考虑到设备的散热量,我一般按电器容量,比如1000KVA(电器专业一般都不知道自己的散热量)
M=0.013*1000/(1.01*7(送风温差))=1.838755304
风量L=M/(1.2*3600)=5516.265912 M3/h
综合1,2取大的一个风量,然后L*1.1或1.2 选出风机
竖井一般风速3~4M提面积