雨水口与检查井的接法?
lianen
lianen Lv.3
2005年08月31日 11:13:50
只看楼主

各位我想问雨水口与检查井接法哪个可取?谢谢

各位我想问雨水口与检查井接法哪个可取?谢谢

1125458023768.JPG

免费打赏
lianen
2005年08月31日 11:14:38
2楼
图二
回复
yzq0808@co163
2005年08月31日 12:26:45
3楼
下图中的管搞大点应该没问题吧
回复
lianen
2005年08月31日 13:36:37
4楼
要多大?雨水口连接管为de200
回复
yzq0808@co163
2005年08月31日 14:46:01
5楼
你的长度不要超过规范的长度,即使是管径不加大,就用D200都可以的。
回复
farlong
2005年08月31日 15:11:49
6楼
我觉得还是用下面那图好点,那样可以节省管段了.因为接雨水口的连接管每段长度一般不宜大于25米,d200管就足够啦!!而且雨水口设置间距一般为25~60米.

回复
飞鱼
2005年08月31日 22:34:15
7楼
一般连接两个及两个以上雨水口时用300的连接管,呵呵,安全些
回复
rockfan
2005年09月01日 11:04:26
8楼
室外排水设计规范(GB50101-2005)
4.7.2 雨水口间距宜为25~50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3 个。

回复
tgzfly
2005年09月01日 12:57:27
9楼
我曾经做过个道路的,人家甲方(政×府×机×关)说你就在道路两旁分别设管道。不要路中间横穿管道,这样埋深浅的时候车在路上跑起来能感觉到横管的存在。他说你分别设两条管道也增加不了多少投资!
回复
lianen
2005年09月01日 13:48:39
10楼
楼上所说的"埋深浅的时候车在路上跑起来能感觉到横管的存在"..那斜管接埋深浅的话不也会有感觉吗??一般埋深0.7--1.0m。会感觉到吗?
回复
user112
2009年06月03日 14:54:34
11楼
同意长度不要超过规范的长度,即使是管径不加大,就用D200都可以的