雨水口和雨水检查井如何连接?
zhanghui9828
2003年05月26日 15:17:39
只看楼主

雨水口与检查井之间的连接管道怎么连接呢?同样也是采用管顶平接吗?

雨水口与检查井之间的连接管道怎么连接呢?同样也是采用管顶平接吗?
免费打赏
panpan2000
2003年05月26日 17:08:50
2楼
我是施工单位的,
我所做的工程中雨水口均采用平接。
回复
鸿业gps
2003年05月27日 08:19:47
3楼
没有必要,只要雨水口连接管满足最小覆土等要求即可。
回复
swimmingfish
2003年05月27日 09:37:28
4楼
对,只要满足荷载要求,雨水口和检查井之间一般为DN150的管连接,一边连雨水口一边连检查井。
回复
scotte
2003年05月27日 09:53:22
5楼
规范 不是要求最小DN200么?
回复
ouyibing
2003年05月27日 10:10:17
6楼
DN200
回复
yanxpsunxy
2003年05月27日 10:52:01
7楼
单篦200双篦300
回复
yanxpsunxy
2003年05月27日 10:54:07
8楼
单篦200双篦300,雨水口与连接管管底平接
回复
adonis
2003年06月02日 17:10:39
9楼
一般设计采用d300管道,坡度选用0.01,雨水口与连接管采用管底平接,具体做法可参阅标准图集!
回复
river8850
2007年09月27日 16:50:48
10楼
这个问题其实要靠设计者自己把握,规范规定了连接管的坡度不小于10%,覆土厚度不小于0.7m,至于是否采用管顶平接没有一个明确的说法,个人认为在干管埋深不太大的时候可以采用管顶平接,若太大可以采用跌水连接的方式,但也不应高差相差太多,另外要注意连接管与干管水流顺向
回复
wei1jun1
2007年09月28日 03:17:13
11楼
回复