雨水口与检查井之间的连接管道怎么连接呢?同样也是采用管顶平接吗?
雨水口与检查井之间的连接管道怎么连接呢?同样也是采用管顶平接吗?
12楼
满足最小覆土即可,埋深过深造价比较高,不经济。
回复
13楼
多看看图集吧
回复
14楼
顶一下吧!1在这里学习了
回复
15楼
同意
回复
16楼
规范为DN200,i=0.01吧~
回复
17楼
单篦200双篦\多篦300
没有必要非得管顶平接,主要看主管的埋深
管顶敷土要满足要求,否则应在道路面层下做增强措施
管口出流方向应与主管流向顺接
回复
18楼
同意~~~
回复
19楼
给排水设计手册第二册744页说最小管径为200
回复
20楼
只要满足荷载要求,雨水口和检查井之间一般为DN150的管连接,一边连雨水口一边连检查井。
切记,被覆土一定要满足设计要求。
回复
21楼
看完后,感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。 希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品!!!