一住宅小区路中是水池,路边是车库,中间距离狭小,我想雨水口兼做检查井使用,是否可行。
一住宅小区路中是水池,路边是车库,中间距离狭小,我想雨水口兼做检查井使用,是否可行。
2楼
当然可以,检查井做成方形的,上面做雨水收集口,收集口下面做检查井,我们这里就是这样做的。
回复
3楼
我也认为可行,以前我们这样做过,象楼上说的那样
回复
4楼
2楼老兄说的有道理,现实中也是可行的.不过,本人补充一句,为了以后对污水检查井的清理和疏通,需要对检查井上面的雨水口制作成活动式的,建议用U型槽要好些(如果用砖砌以后就处理有点麻烦)
回复
5楼
听说过有这么做的。但是检查井就是为了疏通检查用的,做了雨水口检查方便吗?
每次都要把雨水口掀开??
回复
6楼
可能你得注意一下在检查井底做沉泥措施,雨水口都要考虑这个的。
这样的东西标准中好象没有,但我认识实际中可能变通使用,当然只是在特殊条件下
回复
7楼
我觉得如果检查井是雨水检查井应该没有问题,但如果是污水检查井我觉得好像不妥,因为雨水的水量应该很大,如果来场大雨那不是搞的污水横流。
不知道我说的对不对,如果不对请大家指正。
回复
8楼
应该是可行的!
我是做水的,不过以前做的都比较规范,还没有进行过这样的施工,按实际应该可行!
回复
9楼
可行,很多小区没正规设计都是这样做的
回复