雨水口和雨水检查井连接
zuocp
zuocp Lv.4
2002年04月14日 14:59:36
只看楼主

三个雨水口直线连接,最后面的雨水口用连接管以九十度接到雨水检查井上,可以吗?雨水宽度380MM,长度680MM,连接管径DN300,能做成吗?

三个雨水口直线连接,最后面的雨水口用连接管以九十度接到雨水检查井上,可以吗?雨水宽度380MM,长度680MM,连接管径DN300,能做成吗?
免费打赏
sunchenyi
2002年04月14日 15:39:27
2楼
可以,雨水口与井底有高差
回复
wuenhe
2002年04月14日 16:56:27
3楼
最后的DN300可能小了,也许应该用DN400的。
你按水量算算吧。
回复
wei
2003年01月09日 08:57:48
4楼
三个雨水口直线连接,最后面的雨水口用连接管以九十度接到雨水检查井上是完全可以的。d300的管径应该根据你的雨水量来计算。
回复
ouyibing
2003年01月09日 09:16:03
5楼
当然可以的。怎么会做不成,不明白。