现浇楼板拆模后发现较多不规则穿透性裂缝是商品砼的问题吗?如何处理?
zqyzqy6
zqyzqy6 Lv.2
2010年05月15日 19:54:33
只看楼主

求助,现浇楼板拆模后发现较多不规则穿透性裂缝是商品砼的问题吗?如何处理?求助,混凝土现浇楼板正常配筋拆模后发现较多不规则穿透性裂缝(占总数的60%),是商品砼的问题吗?如何处理?恳请高手指教,谢谢!!!!!!!!!!!急!!!

求助,现浇楼板拆模后发现较多不规则穿透性裂缝是商品砼的问题吗?如何处理?
求助,混凝土现浇楼板正常配筋拆模后发现较多不规则穿透性裂缝(占总数的60%),是商品砼的问题吗?如何处理?
恳请高手指教,谢谢!!!!!!!!!!!

急!!!
免费打赏
jiaying6543
2010年05月15日 22:15:40
2楼
现场肯定是罐车来的多了
打不过来
灰的塌落度小了
你们往里边加水了
回复
zqyzqy6
2010年05月15日 22:42:19
3楼
谢谢,有这可能,打算请同济来检测,不知对机构有无影响?
回复
ermu2007
2010年05月16日 10:50:16
4楼
不知对机构有无影响
回复
fengke789
2010年05月16日 15:37:31
5楼
如果在允许的范围内,对结构影响不大
应考虑水灰比和后期养护的问题
回复
delu
2010年07月20日 18:15:25
6楼
1、可能是商品砼的问题
2、现场施工时往罐车里加水了
3、浇筑砼时间隔时间过长形成了很多施工冷缝
4、养护不到位
5、拆模过早或上料过早
回复
xzg-888
2010年07月21日 08:30:24
7楼
浇灌砼楼板时气温超过30度,砼水份挥发太快造成砼收缩开裂。在高温季节应注意随打砼随覆盖塑料布。
回复
孙中平
2016年01月07日 20:08:11
8楼

浇灌砼楼板时气温超过30度,砼水份挥发太快造成砼收缩开裂。在高温季节应注意随打砼随覆盖塑料布。