混规11.4.13 "截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋的间距不宜大于200mm。"混规11.4.15 “ 柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。”这是不是有点矛盾啊 假如我有根柱子截面为500×500 抗震等级为二级, 那我的纵筋按13的规定 也就是间距不宜大于200mm但是按15的规定 箍筋肢距可以大于200 假如我取240 也就是完全满足15的要求啊
混规11.4.13 "截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋的间距不宜大于200mm。"
混规11.4.15 “ 柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。”
这是不是有点矛盾啊 假如我有根柱子截面为500×500 抗震等级为二级, 那我的纵筋按13的规定 也就是间距不宜大于200mm
但是按15的规定 箍筋肢距可以大于200 假如我取240 也就是完全满足15的要求啊
箍筋肢距跟纵筋间距不是最多只差一根纵筋加一跟箍筋的直径吗 那根据15的规定 箍筋肢距取240 减去个纵筋和箍筋 那也大于200啊 也就是 不符合13的要求啊
不知道我说的对不对 我想肯定不对 毕竟规范 考虑的比我周到 原因只有我规范还没看透 但是我现在就是不知道我哪错了 哪位大侠给讲讲啊
[
本帖最后由 xiaowei331 于 2010-5-16 12:37 编辑 ]
2楼
4.13指的是纵筋间距,
4.15指的箍距,是较大值,高规里还有条,你到时候翻下
回复
3楼
按照规范设置没人敢说错
回复
4楼
首先:“箍筋肢距跟纵筋间距不是最多只差一根纵筋加一跟箍筋的直径”这句话就是不正确的。规范里规定箍筋对纵筋是可以各一拉一的,并不是每根纵筋处都需要有箍筋拉结。因此,纵筋间距并不一定是箍筋肢距减去纵筋和箍筋直径。
其次:规范这两条是要求同时满足的,但并不是你任意取纵筋间距和箍筋肢距都是满足的。在设计时需要同时考虑这两个限制条件,结合柱截面尺寸找出合适的搭配。
回复
5楼
首先很感谢你的解答啊 哈哈 我给你个图在上面 a是纵筋间距 当b大于400时 要求纵筋间距最小为200(符合11.4.13要求) 我取最小值a=200 那C肯定大于200对吧 但是c就是肢距吧(如果我没理解错) 如果这样的话 那c自然就不可能满足11.4.15的要求啊 除非我理解的肢距概念有错 否则 我真的想不通 哈哈
回复
6楼
4.13是纵筋间距,
4.15箍筋间距,
回复
7楼
这两条之间并没有规定具体的换算公式的,你上面说的只是你自己假设的情况。现在是只要满足这两条就行了。我还可以说我C取200,那a不就小于200了吗,这样这两条就都满足了吧。问题是配筋时要让这两条同时满足,只要能满足就不矛盾。并不能从数字上来说的,不能从里面任意取一个值,都让这两条都成立。
回复
8楼
哈哈 对 我错了 你现在说明白了 有时候想问题老愿意往一个极端想 我那个提问就有点钻牛角尖了 明白了 谢了
[
本帖最后由 xiaowei331 于 2010-5-16 16:37 编辑 ]
回复
9楼
路过 学习一下
回复
10楼
本帖最后由 taijixiaoxu 于 2015-1-9 18:08 编辑
不会取小值,不能这样钻牛角尖
回复