喷头布置问题?
jiangnan_80
2010年05月14日 16:44:12
只看楼主

中危I级的一类高层建筑房间净宽为4米,喷头如何布置?边墙型喷头不能用

中危I级的一类高层建筑
房间净宽为4米,喷头如何布置?
边墙型喷头不能用
免费打赏
runny
2010年05月14日 16:56:39
2楼
别管2。4米的要求了。。。
回复
xieshaoquan001
2010年05月14日 17:06:45
3楼
我一般是采用0.8、2.4、0.8的方式布两排。
回复
fuhanming820
2010年05月15日 10:07:48
4楼
我和楼上的一样!
回复
yzylt
2010年05月17日 12:48:00
5楼
一般是采用0.8、2.4、0.8的方式布两排。如无吊顶可采用扩展覆盖侧墙喷头
回复
qbs111
2010年05月18日 08:49:36
6楼
我认为可以只布置一排,按《喷规》7.1.3.4净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。只要计算出喷水强度符合要求就行了。
回复
lymyxz
2010年05月18日 11:11:37
7楼
一般是采用0.8、2.4、0.8的方式布两排。如无吊顶可采用扩展覆盖侧墙喷头:lol
回复
snake7018
2010年05月18日 14:10:01
8楼
两排是最稳妥的
回复
ssacsq
2010年05月18日 15:41:25
9楼
同意多数人的意见,布两排。
回复
lngmo
2010年05月19日 17:23:16
10楼
布两排~
回复
鸿太
2010年05月20日 14:23:44
11楼
边墙型喷头(包括扩展)应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定