中危I级的一类高层建筑房间净宽为4米,喷头如何布置?边墙型喷头不能用
中危I级的一类高层建筑
房间净宽为4米,喷头如何布置?
边墙型喷头不能用
2楼
别管2。4米的要求了。。。
回复
3楼
我一般是采用0.8、2.4、0.8的方式布两排。
回复
4楼
我和楼上的一样!
回复
5楼
一般是采用0.8、2.4、0.8的方式布两排。如无吊顶可采用扩展覆盖侧墙喷头
回复
6楼
我认为可以只布置一排,按《喷规》7.1.3.4净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。只要计算出喷水强度符合要求就行了。
回复
7楼
一般是采用0.8、2.4、0.8的方式布两排。如无吊顶可采用扩展覆盖侧墙喷头:lol
回复
8楼
两排是最稳妥的
回复
9楼
同意多数人的意见,布两排。
回复
10楼
布两排~
回复
11楼
边墙型喷头(包括扩展)应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定
回复