中危I级的一类高层建筑房间净宽为4米,喷头如何布置?边墙型喷头不能用
中危I级的一类高层建筑
房间净宽为4米,喷头如何布置?
边墙型喷头不能用
12楼
做一排,管道放大,压力增大,增大喷头的流量,或者直接采用大流量喷头
回复
13楼
布两排
回复
14楼
学习了:lol
回复
15楼
我认为可以只布置一排,按《喷规》7.1.3.4净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。只要计算出喷水强度符合要求就行了。
这个可以!
回复