电缆埋管敷设问题
zlm11124
zlm11124 Lv.2
2010年05月14日 16:33:57
只看楼主

我要敷设1.6km的电缆埋管敷设那要多少距离设置一个工井?可不可以不设工井直接排管埋然后设计个检查井?还有就是想问问各位大侠,在电缆排管敷设时是否一定要设置排水管?如果要拿着排水管是要整条电缆沟都要还是就只要在工井部分设置就可以了?谢谢!!!:handshake

我要敷设1.6km的电缆埋管敷设那要多少距离设置一个工井?可不可以不设工井直接排管埋然后设计个检查井?
还有就是想问问各位大侠,在电缆排管敷设时是否一定要设置排水管?
如果要拿着排水管是要整条电缆沟都要还是就只要在工井部分设置就可以了?
谢谢!!!:handshake
免费打赏
sunnysong1998
2010年05月20日 16:41:48
12楼
定制的是长度,这样你做接头就少了
回复
zlm11124
2010年05月20日 17:18:53
13楼
那最长可定制多长呀?
回复
yinguilin2000
2010年05月20日 21:44:12
14楼
电缆+套管直埋敷设,如没有经过道路,可在出线处及进线处各设一手孔井。
电缆沟敷设,100-500M视工程情况设手孔井。
敷设经建筑物,道路等时,需在建筑物,道路等两侧各设一手孔井。
手孔井内雨水可直接排至市政雨水系统内,无需另做系统。
如采用电缆沟,则电缆沟全程均需考虑雨水,在手孔井处做一集水坑,将雨水直接排至市政雨水系统。
:time: 希望能对你有所参考。
回复
srliang
2010年05月21日 06:54:39
15楼
学习了:)
回复
zmh_90
2010年05月21日 09:13:42
16楼
学习一下
回复
wuyankun2010
2010年05月21日 10:08:40
17楼
学习
回复
tnt_sonic
2010年05月21日 10:21:48
18楼
要敷设1.6km的电缆埋管敷设那要多少距离设置一个工井?可不可以不设工井直接排管埋然后设计个检查井?(50m)
还有就是想问问各位大侠,在电缆排管敷设时是否一定要设置排水管?(电缆井内设集水坑)
如果要拿着排水管是要整条电缆沟都要还是就只要在工井部分设置就可以了?(70米设集水井)
回复
poi1956
2010年05月21日 15:56:42
19楼
学习了
回复
wyjdlm
2010年05月21日 16:03:35
20楼
转角和中间接头都应该有井,直线部分每100米一个井。
回复
wweiqiang
2010年05月21日 16:54:11
21楼
电缆定制要根据你们现场的实际情况了,电缆太长重量就会很大,电缆盘就会很大,这样对于施工就会有很大的困难。
电缆井距离一般要40米一个,有的项目要根据具体情况做,其实100米一个就够了,没必要做得太多。
回复

相关推荐

APP内打开