我要敷设1.6km的电缆埋管敷设那要多少距离设置一个工井?可不可以不设工井直接排管埋然后设计个检查井?还有就是想问问各位大侠,在电缆排管敷设时是否一定要设置排水管?如果要拿着排水管是要整条电缆沟都要还是就只要在工井部分设置就可以了?谢谢!!!:handshake

我要敷设1.6km的电缆埋管敷设那要多少距离设置一个工井?可不可以不设工井直接排管埋然后设计个检查井?
还有就是想问问各位大侠,在电缆排管敷设时是否一定要设置排水管?
如果要拿着排水管是要整条电缆沟都要还是就只要在工井部分设置就可以了?
谢谢!!!:handshake
免费打赏
lyx-007
2010年05月21日 17:14:48
22楼
转角和中间接头都应该有井,直线部分每100米一个井。敷设经建筑物,道路等时,需在建筑物,道路等两侧各设一手孔井。
回复
bdliuhj
2010年05月21日 20:20:49
23楼
学习一下
回复
guaiyiokk
2010年05月21日 22:02:33
24楼
电缆当然可以定制了,根据型号和长度,不知道你见过电缆卷盘没有,那个是有大小规格的,根据你所用的电缆型号外径才能确定用多大的电缆盘架盘多少电缆。
只要你不超过最大的电缆盘盘最多的电缆的限度就可以任意定制,尤其是订购多种型号每种很多根的时候,会节省很多,这就是我们有时候出的电缆卷盘表,如果一根电缆不够成盘的,也可以多根卷在一起
回复
kellen83
2010年05月22日 09:45:19
25楼
学习了
回复
wangjie6054
2010年05月22日 10:57:02
26楼
直埋电缆可以不考虑设置排水管,检查井应隔50~80米设置一个。
回复
a_s_
2010年05月22日 10:57:49
27楼
里面设置积水坑行了
回复
wxfdzpq
2010年05月22日 21:08:08
28楼
学习一下
回复
zane0203
2010年05月23日 09:05:31
29楼
学习
回复
szg249322781
2010年05月23日 19:45:51
30楼
学习啦:victory:
回复
gsluoye
2010年05月23日 19:56:36
31楼
转角要做的