电缆埋管敷设问题
zlm11124
zlm11124 Lv.2
2010年05月14日 16:33:57
只看楼主

我要敷设1.6km的电缆埋管敷设那要多少距离设置一个工井?可不可以不设工井直接排管埋然后设计个检查井?还有就是想问问各位大侠,在电缆排管敷设时是否一定要设置排水管?如果要拿着排水管是要整条电缆沟都要还是就只要在工井部分设置就可以了?谢谢!!!:handshake

我要敷设1.6km的电缆埋管敷设那要多少距离设置一个工井?可不可以不设工井直接排管埋然后设计个检查井?
还有就是想问问各位大侠,在电缆排管敷设时是否一定要设置排水管?
如果要拿着排水管是要整条电缆沟都要还是就只要在工井部分设置就可以了?
谢谢!!!:handshake
免费打赏
ja20099
2010年05月23日 21:55:20
32楼
每100米左右设电缆井,看管道是否漏水,一般不设排水系统,进建筑物时可提高埋管高度,不让水进入建筑。
回复
xzjcc
2010年05月24日 07:46:46
33楼
:)
回复
老徐小张
2010年05月24日 09:30:07
34楼
要是电缆沟的话要考虑排水的,规范有坡度要求,不用设一个集水井或用管引导排水沟就可以了,电缆沟里不能设排水沟吧。个人意见。
回复
aijifalaowang
2010年05月24日 10:25:57
35楼

论坛里面有电缆沟的大样图。
回复
sy00188
2010年05月24日 21:32:18
36楼
高压电缆敷设的话要求较高,一般50米一个电缆检查井,电缆敷设前要预埋塑料管,在塑料管外制模浇注混凝土,并且在电缆检查井处竖电缆标识桩及画出线路走向。低压电缆的话要求就低了,一般不需要埋管,可以直接挖80CM的沟,在沟底填细沙就可以了,过马路的话电缆穿镀锌管即可。
回复
鹏宇
2010年05月25日 08:11:03
37楼
谢谢 长见识了
回复
fdjxh
2010年05月25日 09:14:19
38楼
这属于市政工程了,可以直接去当地供电部门问一下比什么都清楚。
回复
huwei911000
2010年05月25日 09:21:53
39楼
每100米左右设电缆井,看管道是否漏水,一般不设排水系统,进建筑物时可提高埋管高度,不让水进入建筑。
回复
宁静致远行
2010年05月25日 10:03:41
40楼
:handshake :handshake :handshake
回复
zspzsl_7872
2010年05月25日 15:11:33
41楼
一般每100米直线距离设置一个电缆工作井,在电缆转弯处必须设置工作井,可以不设排水管。
回复

相关推荐

APP内打开