高压柜里请教10KV的2个PT,3个PT的区别
yujunzhilian
2010年05月14日 11:11:10
来自于电站工程
只看楼主

高压柜里请教10KV的2个PT,3个PT的区别今天看了一个关于电压互感器一次或二次接地的问题,想起最近工作中发现的现象,提出来请大家指点。我看到高压柜中有时用两个羊角PT做电压测量,这个时候一次侧PT B相是不接地的,二次侧B相接地。还有一种接法是三个羊角PT做电压测量,这个时候接成星形,然后一次侧是有一端短接后接地。二次接线B相没接地。(往往这种接法时二次侧还有另一组接成开品三角形)以上有两种接法,有没有什么区别啊?我觉得最后测量结果都是一样的,但具体用哪种接法是怎么选的?

高压柜里请教10KV的2个PT,3个PT的区别
今天看了一个关于电压互感器一次或二次接地的问题,想起最近工作中发现的现象,提出来请大家指点。
我看到高压柜中有时用两个羊角PT做电压测量,这个时候一次侧PT B相是不接地的,二次侧B相接地。
还有一种接法是三个羊角PT做电压测量,这个时候接成星形,然后一次侧是有一端短接后接地。二次接线B相没接地。(往往这种接法时二次侧还有另一组接成开品三角形)

以上有两种接法,有没有什么区别啊?我觉得最后测量结果都是一样的,但具体用哪种接法是怎么选的?
免费打赏
四川洪哥
2017年03月18日 14:52:14
12楼
两个PTVV接线用于测量电压,及计量需要,,3个PT星形接线用于电压测量,电压保护,接成开口三角就是为了测量零序电压。
回复