高压柜里请教10KV的2个PT,3个PT的区别
yujunzhilian
2010年05月14日 11:11:10
来自于电站工程
只看楼主

高压柜里请教10KV的2个PT,3个PT的区别今天看了一个关于电压互感器一次或二次接地的问题,想起最近工作中发现的现象,提出来请大家指点。我看到高压柜中有时用两个羊角PT做电压测量,这个时候一次侧PT B相是不接地的,二次侧B相接地。还有一种接法是三个羊角PT做电压测量,这个时候接成星形,然后一次侧是有一端短接后接地。二次接线B相没接地。(往往这种接法时二次侧还有另一组接成开品三角形)以上有两种接法,有没有什么区别啊?我觉得最后测量结果都是一样的,但具体用哪种接法是怎么选的?

高压柜里请教10KV的2个PT,3个PT的区别
今天看了一个关于电压互感器一次或二次接地的问题,想起最近工作中发现的现象,提出来请大家指点。
我看到高压柜中有时用两个羊角PT做电压测量,这个时候一次侧PT B相是不接地的,二次侧B相接地。
还有一种接法是三个羊角PT做电压测量,这个时候接成星形,然后一次侧是有一端短接后接地。二次接线B相没接地。(往往这种接法时二次侧还有另一组接成开品三角形)

以上有两种接法,有没有什么区别啊?我觉得最后测量结果都是一样的,但具体用哪种接法是怎么选的?
免费打赏
yujunzhilian
2010年05月14日 12:24:46
2楼
版主,求助啊。
回复
遵义
2010年05月18日 21:52:43
3楼
10/0.1

10//3 /0.1//3

线电压和相电压的区别
回复
zx14xiong
2010年05月22日 00:38:21
4楼
两个PT是VV接线,只能测量线电压
三个PT接成星形是YY接法,可以测量线电压,也可以测量相电压
回复
csy1967
2010年05月28日 13:17:36
5楼
V型接法. 就是两个电压互感器只能测量线电压.而Y型接法,就是三只互感器它可测量相电压和线电压,另外有一组开口三角上装一只电压继电器来绝缘监察,系统接地发信号.:handshake法

[ 本帖最后由 csy1967 于 2010-5-28 13:19 编辑 ]
回复
keren27568
2010年06月04日 22:07:51
6楼
星星和VV接法
回复
tguangk
2010年06月10日 22:26:44
7楼
回复
tguangk
2010年06月10日 22:29:27
8楼
两个PT只要用于测量电压,及计量需要,,3给PT用于,对系统进行检测,,电压测量,,电压保护,接成开口三角就是为了测量零序电压。
回复
冬天的雨
2010年06月23日 22:13:08
9楼
两个PTVV接线用于测量电压,及计量需要,,3个PT星形接线用于电压测量,电压保护,接成开口三角就是为了测量零序电压。
回复
lmoony8
2015年10月26日 13:34:39
10楼
两个PTVV接线用于测量电压,及计量需要,,3个PT星形接线用于电压测量,电压保护,接成开口三角就是为了测量零序电压
回复
tdming
2017年03月15日 16:04:42
11楼
开口三角线圈用来测量零序电压的。另外就是接消谐继电器什么的。
回复

相关推荐

APP内打开