高层办公的照明负荷登记一定要二级么?
bingyu0923
bingyu0923 Lv.7
2005年08月30日 15:45:33
只看楼主

办公建筑设计规范 JGJ 67-89第4.3.1条 办公建筑负荷等级应符合下列规定:  一、重要办公建筑和建筑高度超过50m的高层办公建筑的重要设备及部位按一级负荷供电。  二、建筑高度不超过50m的高层办公建筑和部、省级行政办公建筑的重要设备和部位按二级负荷供电。  三、除一、二级负荷以外的用电设备及部位,均按三级负荷供电。  注:重要设备及部位系指办公室、会议室、总值班室、主要通道的一般照明,各种场所事故照明、消防电梯、防烟及排烟设施、紧急广播、消防水泵、火灾自动报警、自动灭火装置等消防的电力设施,以及电话总机房、计算机房、变配电所、柴油发电机房等部位。

办公建筑设计规范 JGJ 67-89

第4.3.1条 办公建筑负荷等级应符合下列规定:

  一、重要办公建筑和建筑高度超过50m的高层办公建筑的重要设备及部位按一级负荷供电。

2005年08月30日 20:03:08
2楼
这个规范把自己看得太重要了。。。。。
回复
大鼻山
2005年08月30日 20:03:39
3楼
所以它注定就是JGJ,而不是GB!
回复
wuqiurui
2005年08月30日 21:21:46
4楼

高层照明出问题,也会死人的。