冬季水管防冻
jpsdh
jpsdh Lv.2
2005年08月30日 15:34:06
来自于中央空调
只看楼主

我在工程中碰到一问题,盼各位大虾帮忙解决。 在北京,选用了一小型风冷冷热水机组,室外布置,冬季夜间停用,无人值班,循环水泵关闭,导致室外水管中水冻结,第二天无法开机。我想,第一种方法是能否在循环水中加抗冻剂保证水不冻,这种抗冻剂要求对水管及机组无腐蚀,如有谁用过,请告诉小弟抗冻剂的名称及调配比例;第二种方法是保证循环水泵24小时一直开启,水泵的质量一定要好(露天布置),且有备用,如有哪位大虾用过比较好的水泵请推荐一下。

时间不长,又要进入采暖期,业主又催着解决问题,因此提前向各位请教,谢谢大家。
免费打赏
ydh1981
2005年08月31日 23:00:46
12楼


是这么回事
回复
zhphnpcsu
2005年11月04日 07:54:18
13楼
我也遇到相似的麻烦了,只是水管路的问题,不知道大家能不能帮我解决.
回复
zhaojizhen
2005年11月04日 11:40:03
14楼
小型风冷热泵机组都有冬季防冻功能,冬季运行时主机不能断电,如果管路水温下降到一定值,机组会自动启动进行制热模式运行,待水管中水温度上到一定值后机组停止运行。所以风冷热泵机组进行制热模式运行时一定不能给主机断电,靠机组本身自控进行防冻,另外最好在配辅助电加热,作用有两个,一是防冻,再有就是可以弥补风冷热泵冬季制热衰减
回复
hust-ganjj
2005年11月04日 11:54:49
15楼

同意
回复