我在工程中碰到一问题,盼各位大虾帮忙解决。 在北京,选用了一小型风冷冷热水机组,室外布置,冬季夜间停用,无人值班,循环水泵关闭,导致室外水管中水冻结,第二天无法开机。我想,第一种方法是能否在循环水中加抗冻剂保证水不冻,这种抗冻剂要求对水管及机组无腐蚀,如有谁用过,请告诉小弟抗冻剂的名称及调配比例;第二种方法是保证循环水泵24小时一直开启,水泵的质量一定要好(露天布置),且有备用,如有哪位大虾用过比较好的水泵请推荐一下。

时间不长,又要进入采暖期,业主又催着解决问题,因此提前向各位请教,谢谢大家。
免费打赏
quandunhai
2005年08月30日 17:15:17
2楼
网易暖通上面这么多的工程资料信息,你就不能找找.我明天 给你送过来.行吧.你也太懒了.
回复
jpsdh
2005年08月30日 17:30:39
3楼
抱歉,我是新手,论坛上未找到,请明示,万份感谢!
回复
flyingbird
2005年08月30日 22:40:21
4楼
冬天把水放掉
回复
jpsdh
2005年08月31日 07:33:23
5楼
冬天夜晚不用,天天把水放掉,第二天再加水麻烦了,业主不愿意。
回复
zjh112275
2005年08月31日 09:13:04
6楼
在管道上加电伴热 问题可以解决
回复
mingqizhang
2005年08月31日 11:19:19
7楼
以下方法可以解决:
 1加装防冻开关设定3-4℃开关动作让水泵循环,推荐使用格兰富;
 2水系统加装加热器,由防冻开关控制;
 3防冻液是下策
 
回复
jpsdh
2005年08月31日 15:18:42
8楼
7楼的意思是通过防冻开关来联锁水泵与电加热的启停吗?为什么防冻液是下策?
回复
njzxh
2005年08月31日 17:38:10
9楼
风冷冷热水机组本身一般都有防冻保护的,你问一下设备厂家,如果有,把水泵和这个保护联动就行了.
回复
quandunhai
2005年08月31日 17:59:07
10楼
空调室外管道,可以加加热电缆,这样就可以解决这个问题了.
回复
goodluck_lxf
2005年08月31日 18:27:42
11楼

个人认为比较实用