自来水公司批给他们的接口管径是80.可室外连成环的消防管网至少要100啊.这种问题给如何解决,请高手指点.
自来水公司批给他们的接口管径是80.可室外连成环的消防管网至少要100啊.这种问题给如何解决,请高手指点.
12楼
我觉得:自来水公司开的80的管径啊
可能是生活给水管
也就是说他们考虑的是生活给水和消防水是分开的拉1
在开一跟管径100的消防管道就可以拉1
回复
13楼
是由两个厂房和一个办公楼(五层)组成,单体的消火栓接入管均为100;图已出。现在是做室外总图,但甲方告诉我厂区接口是80的。厂区接口是80,到了厂区内做100。这可行吗?审图能通过吗?
接80就要做消防水池了,做100的环状管网两路进水就不用做水池了,让甲方估算一下哪个更省钱好了。
回复
14楼
一般来说,DN80管进水的话,都设置消防水池,而室外消火栓不直接接于市政水上,而由消防水池提供水源.如果直接接于市政给水上,管径应该为相同的,而且为二路供水,如没有二种供水,另外设置消防水箱,但有时候确实碰到的问题是市政给水为DN80,而厂区内为DN100的环网,这在于市政公司安装水表时,为了节省费用,而安装了小一点的水表,而消防部门验收一般不看实际施工的,只看图纸和现场进行调试一下就过了.图纸设计应该不会出现这种问题的.
回复