一个厂区的室外消防给水管径
raingirl
raingirl Lv.2
2005年08月30日 12:45:39
只看楼主

自来水公司批给他们的接口管径是80.可室外连成环的消防管网至少要100啊.这种问题给如何解决,请高手指点.

自来水公司批给他们的接口管径是80.可室外连成环的消防管网至少要100啊.这种问题给如何解决,请高手指点.
免费打赏
raingirl
2005年08月30日 12:47:33
2楼
不好意思,打错了一个字.是该如何解决.
回复
小小法师
2005年08月30日 12:49:33
3楼
室外消防环管用100的管,接到室内时再用80的。
回复
hugs88
2005年08月30日 15:37:14
4楼
也不知你室外消防用水量是多少,暂定为25-30L/S,100的管也就将就,室外消防环管做100,接市政80管,骗一下吧,没办法,这事好多人都干过,
回复
raingirl
2005年08月30日 18:08:33
5楼
它是由两个厂房和一个办公楼(五层)组成,单体的消火栓接入管均为100;图已出。现在是做室外总图,但甲方告诉我厂区接口是80的。厂区接口是80,到了厂区内做100。这可行吗?审图能通过吗?
回复
applan
2005年08月30日 18:46:40
6楼

怎么会没有办法,规范规定不够就要做消防水池.
回复
applan
2005年08月30日 18:49:03
7楼

接80就要做消防水池了,做100的环状管网两路进水就不用做水池了,让甲方估算一下哪个更省钱好了。
回复
猪仙
2005年08月31日 10:15:37
8楼
2005年08月31日 18:58:03
9楼
明白了,谢谢各位指点
回复
ehave
2007年05月18日 10:39:06
10楼
可不可以设置四根80管子,替代2根100的管子??这样做既省消防水迟,又解决市政接口只有80的问题.但是不是压力就不够了!
回复
jjplj
2007年05月18日 13:52:52
11楼
要看流量够不,不够就要加水池,骗来骗去那不是设计该做的
回复