自来水公司批给他们的接口管径是80.可室外连成环的消防管网至少要100啊.这种问题给如何解决,请高手指点.
自来水公司批给他们的接口管径是80.可室外连成环的消防管网至少要100啊.这种问题给如何解决,请高手指点.
2楼
不好意思,打错了一个字.是该如何解决.
回复
3楼
室外消防环管用100的管,接到室内时再用80的。
回复
4楼
也不知你室外消防用水量是多少,暂定为25-30L/S,100的管也就将就,室外消防环管做100,接市政80管,骗一下吧,没办法,这事好多人都干过,
回复
5楼
它是由两个厂房和一个办公楼(五层)组成,单体的消火栓接入管均为100;图已出。现在是做室外总图,但甲方告诉我厂区接口是80的。厂区接口是80,到了厂区内做100。这可行吗?审图能通过吗?
回复
6楼
怎么会没有办法,规范规定不够就要做消防水池.
回复
7楼
接80就要做消防水池了,做100的环状管网两路进水就不用做水池了,让甲方估算一下哪个更省钱好了。
回复
8楼
可不可以设置四根80管子,替代2根100的管子??这样做既省消防水迟,又解决市政接口只有80的问题.但是不是压力就不够了!
回复
11楼
要看流量够不,不够就要加水池,骗来骗去那不是设计该做的